Задавал уже вопрос на дружественном форуме, но там что-то никак никто не отписывается. Хотя вопрос, в общем-то, простой. Есть блок-ТЕН на 380В, воткнутый в бочку (фактически, 3 тена на 2,5кВт каждый, соединенные треугольником). Что будет при пропадании одной из фаз? А двух фаз? Как будет вести себя в этом случае блок-ТЕН? Как будут вести себя две другие фазы (при пропадании одной)? Ток по ним возрастет или упадет? Насколько?
Можно ли переделать схему таким образом, чтобы при пропадании одной из фаз блок-тен работал на 2/3 мощности, а при пропадании двух фаз - на 1/3? Я так понимаю, что это возможно при переделке в схему звездой с общим нулем? Но тогда и общая мощность блок-тена упадет в 1,7 раза, насколько я понимаю?
oleg_mazda 25.09.2013 11:17 пишет: переделать таким образом, чтобы при пропадании одной из фаз блок-тен работал на 2/3 мощности, а при пропадании двух фаз - на 1/3? Я так понимаю, что это возможно при переделке в схему звездой с общим нулем? Но тогда и общая мощность блок-тена упадет в 1,7 раза, насколько я понимаю?
абсолютно верно понимаешь.
Если оставить "треугльник" то при падении одной из фаз получишь мощность в 1/3 + 1/3*1/4 от полной (фактически на одном плече будет параллельное включение одного и двух последовательно включенных ТЭНов); а при падении двух фаз - ноль.