Есть кондей Mitsibishi MSG-GE35VA, в стену заложен шестижильный кабель, для соединения блоков, к месту установки внутреннего блока, подведен трехжильный, от щитка. Установщики говорят, что надо еще отдельно протянуть питание к наружному блоку. Посмотрел схемы подключения кондеев и не асиливаю зачем наружу отдельно питание вести, тем более это проблематично?
Мож имеют в виду что у того шестижильного сечение жил маловато? Посмотри схему включения конкретной модели, в инструкции должна быть — всё прояснится
Есть кондей Mitsibishi MSG-GE35VA, в стену заложен шестижильный кабель, для соединения блоков, к месту установки внутреннего блока, подведен трехжильный, от щитка. Установщики говорят, что надо еще отдельно протянуть питание к наружному блоку. Посмотрел схемы подключения кондеев и не асиливаю зачем наружу отдельно питание вести, тем более это проблематично?
Не вижу никаких проблем, только одна есть, гнать этих монтажников. Запорят установку и снимут с гарантии кандёр.
Мож имеют в виду что у того шестижильного сечение жил маловато? Посмотри схему включения конкретной модели, в инструкции должна быть — всё прояснится
ИМХО Межблочку кинули 1,5, а этого с головой достаточно. Проблема в монтажниках.
Мож имеют в виду что у того шестижильного сечение жил маловато? Посмотри схему включения конкретной модели, в инструкции должна быть — всё прояснится
Посмотрел инструкцию. Таки провод питания подключается к наружному блоку, там отдельная колодка, плюс, ноль и земля на корпус. Между блоками четыре провода, три управляющие и земля на корпус. Провод, 1 мм2 (в инструкции, заложен полтора). Установщики говорят, что можно через проложенный кабель подсоединить, но не хотят на скрутках/клеммах, типа не надежно, кондей мощный и все такое.
не хотят на скрутках/клеммах, типа не надежно, кондей мощный и все такое.
Ггг, а вот до ближайшей розетки оно типа без единой скрутки/клеммы проходит, конечно. Ну если 3+4, то одной жилы таки не хватает, получается, да. Землю объединять нехорошо — сечения снова-таки не хватит
Не вижу никаких проблем, только одна есть, гнать этих монтажников. Запорят установку и снимут с гарантии кандёр.
+1 Монтажники тупые. Написано в инструкции, что питание на наружный блок, и все тут! Имея целых 6 жил межблочки и не подключить инвертор, это жесть. Там под крышкой наружного блока должна быть схема подключения. Как технарь Вы и сами можете разобраться.
Мож имеют в виду что у того шестижильного сечение жил маловато? Посмотри схему включения конкретной модели, в инструкции должна быть — всё прояснится
Посмотрел инструкцию. Таки провод питания подключается к наружному блоку, там отдельная колодка, плюс, ноль и земля на корпус. Между блоками четыре провода, три управляющие и земля на корпус. Провод, 1 мм2 (в инструкции, заложен полтора). Установщики говорят, что можно через проложенный кабель подсоединить, но не хотят на скрутках/клеммах, типа не надежно, кондей мощный и все такое.
Пусть паяют.
Ггг, а вот до ближайшей розетки оно типа без единой скрутки/клеммы проходит, конечно.
До щитка, без скруток. Хотя как по мне, зажим многожильного провода в винтовую клемму, надежностью не блещет.
Ну если 3+4, то одной жилы таки не хватает, получается, да
И там и там один провод земля, прикручивается на корпус, т.е. шести должно хватать
Землю объединять нехорошо — сечения снова-таки не хватит
Земля, это ж не ноль, зачем там сечение?
Мож имеют в виду что у того шестижильного сечение жил маловато? Посмотри схему включения конкретной модели, в инструкции должна быть — всё прояснится
Посмотрел инструкцию. Таки провод питания подключается к наружному блоку, там отдельная колодка, плюс, ноль и земля на корпус. Между блоками четыре провода, три управляющие и земля на корпус. Провод, 1 мм2 (в инструкции, заложен полтора). Установщики говорят, что можно через проложенный кабель подсоединить, но не хотят на скрутках/клеммах, типа не надежно, кондей мощный и все такое.
Там всё легко подключается через внутренний блок. Вот и экономия выходит, покупать и ставить кандёр в одной фирме нужно, а не в разных. Нюансов куча как смотрю я.
И там и там один провод земля, прикручивается на корпус, т.е. шести должно хватать
А есть ли она в доме? Внутренний и наружный соединены медными трубами, вот тебе и земля для экономии.
Земля, это ж не ноль, зачем там сечение?
Так на случай чего... Собсно для того же, для чего он вообще нужен, этот провод
Хотя как по мне, зажим многожильного провода в винтовую клемму, надежностью не блещет.
Очевидно, производителем это предусмотрено. Значит, нормальные соединения проводов по пути туда уж точно значения иметь не будут. Да и вообще это смешно, если говорят "скрутка/клеммы — нанадёжно", значит просто делать не умеют.
А есть ли она в доме? Внутренний и наружный соединены медными трубами, вот тебе и земля для экономии.
Это не дом, это офис. Все есть. Приняли решение тянуть провод наружу, дабы потом не отмазывались, в случае траблов.
А есть ли она в доме? Внутренний и наружный соединены медными трубами, вот тебе и земля для экономии.
Это не дом, это офис. Все есть. Приняли решение тянуть провод наружу, дабы потом не отмазывались, в случае траблов.
тогда гуд, но за монтажниками следи,вакум должны проверять 15-30 минут.