Прошу совета: - от вводного автомата провод сечением 4мм. кв.
А зачем на 1,8 кВт 4мм2? Достаточно будет и 1,5мм2, только нормального производителя кабель.
Возможно ли завязать всю ванную/туалет как мокрую зону (стиралка, бойлер 1,8 кВт, полотенцесушитель 100Вт, розетка (плойка/фен по потребности до 2кВт) на автомат 25А (двухполюсный) + УЗО 32А 10мА или таки бойлер все равно необходимо отдельно?
Не рекомендовал бы на одну группу все вешать. Лучше отдельные группы побросать на энергоемкие потребители.
УЗО 32А 10мА
Такого УЗО не бывает. Бывает 16А 10мА, редко 25А 10мА