Шумит контактор Hager ES440. Звук как в трансформаторе или под высоковольтными линиями.
Звук он издавал всегда, но последнее время звук стал в разы громче. Сам по себе контактор не горячий.
Подозреваю, что громче стал после нескольких отработок реле напряжения (были кратковременные отключения электрики дома).
Есть ли возможность его полечить? может контакты почистить или какой-то графитовой смазкой натереть?
Если менять, то что посоветуете 3фазы 32-64А, тихое?
Есть ли смысл шумкой обклеить дверцу щитка?
Никогда Хагер тишиной не отличались. Самые тихие у Легранда.
У хагера есть серия безшумных контакторов. Дорого. Контактор 230В/40 A, 4НО, 3м (бесшумный) ESC440S
У хагера есть серия безшумных контакторов. Дорого. Контактор 230В/40 A, 4НО, 3м (бесшумный) ESC440S
Так разве ES440 и ESC440 это не одно и тоже?
Безшумные отличаются буквой S в конце маркировки.
А отдельное исполнение контакторов с специальной катушкой управления делает их вовсе бесшумными! Такие контакторы имеют специальное обо- значение на лицевой панели. Их смело можно применять в помеще- ниях где требуется абсолютная ти- шина.
Тогда сформируем вопрос так: порекомендуйте контактор на 32-64А 3 фазы, бесшумный, не обязательно хагер, но обязательно чтоб влез вместо hager ES440
Что есть лучшего на рынке цена/качество безшумного?
Немного не по теме, но может подскажите - а такая штука пойдет чтобы отключать напряжение например дома во время отсутствия ? Как в номерах в отелях - ушел, карточку достал - свет пропал. Пришел - включил ?
Там такие и стоят.
Понятно. Значит будем брать . Ато я как-то спрашивал - мне ответили что не подойдет, что эта штука для комутации движков мощных и тому подобного. Т.е эта штука спокойно может каждый день коммутировать туда-сюда и сутками быть в замкнутом сотоянии ? На сколько его хватит в таком режиме ?
Понятно. Значит будем брать . Ато я как-то спрашивал - мне ответили что не подойдет, что эта штука для комутации движков мощных и тому подобного. Т.е эта штука спокойно может каждый день коммутировать туда-сюда и сутками быть в замкнутом сотоянии ? На сколько его хватит в таком режиме ?
Этой штуке все равно, что включать. Есть еще с нормально закрытыми контактами. Это означает, что без напряжения все 4 контакта постоянно замкнутые, а при подаче напряжения на катушку - они размыкаются. На года рассчитаны.
В моем случае 50/50 по времени будет включено/выключено. По надежности лучше с закрытыми контактами ?
Думаю, да. Меньше греться будет.
У Легранда такие только на 25А и 63А есть.
Думаю, да. Меньше греться будет.
У Легранда такие только на 25А и 63А есть.
Обоснуешь?)))
Обосную. Когда через главные контакты проходит ток - они греются, когда на катушку подается напряжение - она греется. Убираем одну составляющую, и будет меньше греться.
Обосную. Когда через главные контакты проходит ток - они греются, когда на катушку подается напряжение - она греется. Убираем одну составляющую, и будет меньше греться.
Согласен Но все же имхуется мне, что на срок жизни реле намного большее влияние оказывает число циклов вкл/выкл и суммарное время нахождения под напряжением, чем нагрев.
Согласен, циклы тоже влияют. И еще для примера позднее выложу фото контактора с сгоревшей катушкой, тоже грелась почему-то сильно.
А не путаешь ли ты реле с контактором. Да, на контакторе может быть группа вспомогательных контактов, могут быть прицепные, но силовые нормально закрытые, такого не встречал. Интересно также их обозначение. Например L21, T22 По теме тихого контактора. Встретились мне как- то электронные контакторы с теплоотводом, например- внизу страницы. Хоть они и погорели все, но это была проблема монтажа, а не устройств.
Добавил. Сам себе отвечу. Погуглил, таки бывают. И маркируются силовые НЗ контакты, буквой R.
А не путаешь ли ты реле с контактором.
В каталогах они так и называются - "модульные контакторы".