почему, когда включается холодильник/пылесос мигает свет? слабое входящее напряжение? (все провода поменяны на одессукабель 2,5 мм только-только)
почему иногда, когда включаешь вилку в розетку, вспышка/искра? расшатанные контакты?
почему на потолке, там где новые провода под шпаклевкой и покраской, покраска пожелтела? Провода в двойной оплетке. Неужто от нагрева?
плохо зажаты контакты на счетчике под пломбами. искрит - переходные процессы в цепях , сейчас много электроники с RLC цепями на входе.
несколько вопросов
почему, когда включается холодильник/пылесос мигает свет? слабое входящее напряжение? (все провода поменяны на одессукабель 2,5 мм только-только)
почему иногда, когда включаешь вилку в розетку, вспышка/искра? расшатанные контакты?
почему на потолке, там где новые провода под шпаклевкой и покраской, покраска пожелтела? Провода в двойной оплетке. Неужто от нагрева?
1. при запуске двигателя компрессора, большой пусковой ток, проседает напряжение, это сказывается на освещении. 2. уже написали 3. пожелтела по всей длине провода? тогда или нагрев или химия какая-то
я бы еще поджал контакты на автоматах/узо, т.к. со временем они ослабевают и начинают искрить, греться, обугливаться,
плохо зажаты контакты на счетчике под пломбами.
Как раз такое было. Плохой контакт, мигало, потом вообще пропал.
Провода поменяны, а внутриквартирные скрутки в разветвительных розетках проварены? Или как попало? ) По-хорошему только оконечные узлы (розетки, патроны, выключатели) должны быть на клеммных зажимах, в остальных соединениях провода должны соединяться сваркой.
1. Как уже писали - плохой контакт. И я бы сразу прощупал критические места на предмет нагрева. Пожар - это не шутки. 2. Это нормально. Зависит от типа нагрузки. 3. Похоже, что заложили провод, не предназначенный для этого. Нагрев - слабо верится. Не те токи, что бы нагреть провод по длине. Максимум - контакты.
Провода поменяны, а внутриквартирные скрутки в разветвительных розетках проварены? Или как попало? ) По-хорошему только оконечные узлы (розетки, патроны, выключатели) должны быть на клеммных зажимах, в остальных соединениях провода должны соединяться сваркой.
А чем тогда ВАРИТЬ провода, в частности медь?
Провода поменяны, а внутриквартирные скрутки в разветвительных розетках проварены? Или как попало? ) По-хорошему только оконечные узлы (розетки, патроны, выключатели) должны быть на клеммных зажимах, в остальных соединениях провода должны соединяться сваркой.
А как в хрущпх по 50 лет стоит алюминий не сваренный?
Провода поменяны, а внутриквартирные скрутки в разветвительных розетках проварены? Или как попало? ) По-хорошему только оконечные узлы (розетки, патроны, выключатели) должны быть на клеммных зажимах, в остальных соединениях провода должны соединяться сваркой.
А чем тогда ВАРИТЬ провода, в частности медь?
Чем и всегда. Графитовым электродиком. Но обычно не заморачиваются. Клемы. скрутка.
а можно тогда ссылку почитать, интересно, не видел как так медь варят.
а можно тогда ссылку почитать, интересно, не видел как так медь варят.