autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Проблемы с электрикой.

Достоевский **
30 лет за рулем, Киев
Сообщения: 9456
С нами с 14.12.2005

Проблемы с электрикой.
      23 февраля 2014 в 23:34 Гілками

Имеем старую девятиэтажку.
Периодически выбивает автомат на щитке. Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник.
Попробовал определить какой автомат стоит с целью узнать можно ли поставить помощнее, та как завтра подключат новую электродуховку с аэрогрилем, думаю будет помощнее текущей духовки. Сходу определить что за автомат стоит не получилось, так как опознавательных знаков практически нет. Вот фотки, мож знающие определят.




Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил *
113 лет (95 лет за рулем), Киев
Сообщения: 504
С нами с 20.10.2010

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      23 февраля 2014 в 23:49 Гілками

Это просто сдвоенный автомат на 25 ампер т.е. примерно на 5 киловатт нагрузки.
Будет выбивать ПОЛЮБОМУ. Или включай по очереди или поставь на 32 а лучше 40 ампер, но смотри на проводку, что бы не грелась(при полном подключении - возьми провод в руки и если сильно греется ТО НЕ ВКЛЮЧАЙ ВСЁ ВМЕСТЕ --- лучше раздельно).

Если есть возможность подключить духовку отдельным проводом 3*2,5 это будет супер и на отдельный автомат(что бы не выбивало). Мощность духовки от1 до 4 киловатт.

Змінено kimal1 (23:54 23/02/2014)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил *
113 лет (95 лет за рулем), Киев
Сообщения: 504
С нами с 20.10.2010

Re: Проблемы с электрикой. [Re: kimal1]
      24 февраля 2014 в 00:06 Гілками

Кста. Мерлин Геринг хорошие автоматы - нареканий нет. Но первый пост прошу не забывать. Если будете ставить автомат то можно ставить однополюсный(обычный тонкий автомат).
Ноль с колодки той что справа(с болтиками и проводами-синими), а фазу я думаю СПРАВА СВЕРХУ(если электрик концы не попутал(проверить индикатором) и если подключение сверху.

ПЕРЕД ПОДСОЕДИНЕНИЕМ ОБЕСТОЧИТЬ(ОТКЛЮЧИТЬ) и 100 раз ПРОВЕРИТЬ.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Шашечник *
23 года за рулем, Киев
Сообщения: 35547
С нами с 28.01.2009

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 00:13 Гілками

Mutant 23.02.2014 23:34 пишет:

Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник.



Это нормально, у тебя 25А автомат.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
30 лет за рулем, Киев
Сообщения: 9456
С нами с 14.12.2005

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Lacett]
      24 февраля 2014 в 09:30 Гілками

Lacett 24.02.2014 00:13 пишет:

Mutant 23.02.2014 23:34 пишет:

Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник.



Это нормально, у тебя 25А автомат.



40А можно ставить? Старенькая проводка выдержит?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар ***
Київіздекепіталофюкрейн
Сообщения: 5945
С нами с 06.04.2009

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 09:44 Гілками

Уверен на 100%, что не выдержит.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
30 лет за рулем, Киев
Сообщения: 9456
С нами с 14.12.2005

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Михаил_N]
      24 февраля 2014 в 10:24 Гілками

Михаил_N 24.02.2014 09:44 пишет:

Уверен на 100%, что не выдержит.



Почему такая уверенность?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил **
Киев
Сообщения: 690
С нами с 15.06.2011

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 10:34 Гілками

Автомат стоит серии "Домовой" Schneider Electric. Ну такой себе эконом вариант бренда.
А чтобы говорить выдержит/не выдержит - нужно видеть каким кабелем и как сделана разводка в квартире, каким кабелем сделан ввод и какой стоит счетчик.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P ***
44 года (26 лет за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18060
С нами с 16.11.2007

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 10:35 Гілками

Mutant 24.02.2014 10:24 пишет:

Михаил_N 24.02.2014 09:44 пишет:

Уверен на 100%, что не выдержит.



Почему такая уверенность?



судя по фото на квартиру идет максимум 2.5 кв, и скорее всего это аллюминий, а это 5,2 кВт т.е. те автоматы, что стоят подобраны верно, поставишь больше - есть вероятность возгорания как в щитке, так и в первой же коробке в квартире на скрутках


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
30 лет за рулем, Киев
Сообщения: 9456
С нами с 14.12.2005

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 11:19 Гілками

Пообщался с электриком, наверно духовку придется повесить на отдельный провод со своим автоматом. Больше 25 говорит нельзя ставить.

Змінено Mutant (11:21 24/02/2014)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст *
Киев
Сообщения: 324
С нами с 24.05.2012

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 12:41 Гілками

Mutant 23.02.2014 23:34 пишет:

Имеем старую девятиэтажку.
Периодически выбивает автомат на щитке. Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник.


Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.

Mutant 23.02.2014 23:34 пишет:

Попробовал определить какой автомат стоит с целью узнать можно ли поставить помощнее, та как завтра подключат новую электродуховку с аэрогрилем, думаю будет помощнее текущей духовки. Сходу определить что за автомат стоит не получилось, так как опознавательных знаков практически нет. Вот фотки, мож знающие определят.


Не вздумайте ставить автомат с большим номиналом без оценки состояния электростояка парадного и модернизации ответвления на Вашу квартиру! В подавляющем числе случаев в старых домах с газом автомат 25А предел. Это не говоря, что скорей всего у Вас нет даже групповых автоматов, а этот автомат был поставлен взамен старого с меньшим номиналом, что уже является грубым нарушением при групповой проводке алюминием 2,5 мм2.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
30 лет за рулем, Киев
Сообщения: 9456
С нами с 14.12.2005

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Посетитель]
      24 февраля 2014 в 13:30 Гілками

Посетитель 24.02.2014 12:41 пишет:

Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.



не ну еще как обычно по вечерам: компьютер, свет, телевизор. Если просто духовка включена то все ок, но если включаешь электрочайник то все.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Информированный оптимист **
42 года (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 12203
С нами с 01.10.2008

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 14:50 Гілками

Mutant 24.02.2014 13:30 пишет:

Посетитель 24.02.2014 12:41 пишет:

Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.



не ну еще как обычно по вечерам: компьютер, свет, телевизор. Если просто духовка включена то все ок, но если включаешь электрочайник то все.



Если ты не делал новую разводку проводов по квартире, а главное ввод - то максимальный номинал, который у тебя написан в договоре с киевэнерго - это 16А. Кто-то и так его поменял на 25А... Поставишь больше - могут выгореть провода... можешь тогда вообще не ставить, а напрямую провода соединить, ибо тогда он просто не нужен

Змінено keshik (14:51 24/02/2014)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Информированный оптимист **
42 года (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 12203
С нами с 01.10.2008

Re: Проблемы с электрикой. [Re: keshik]
      24 февраля 2014 в 15:00 Гілками

Я когда посмотрел на проводку свою перед тем как вел новую, там интересно было сделано... стояк идет де-то 10 кв. алюминия, от стояка ввод де-то 4 кв. алюминия... потом короткая перемычка перед счетчиком на 2.5 квадрата, потом счетчик и разводка по квартире на 2х автоматах ))))
Пришлось менять все вместе со счетчиком и повесить все это дело на 7 автоматов (из которых весь алюминий в квартире повесил всего лишь на 1 автомат 10А)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 16671
С нами с 10.10.2002

Re: Проблемы с электрикой. [Re: keshik]
      24 февраля 2014 в 21:27 Гілками

keshik 24.02.2014 14:50 пишет:

Mutant 24.02.2014 13:30 пишет:

Посетитель 24.02.2014 12:41 пишет:

Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.



не ну еще как обычно по вечерам: компьютер, свет, телевизор. Если просто духовка включена то все ок, но если включаешь электрочайник то все.



Если ты не делал новую разводку проводов по квартире, а главное ввод - то максимальный номинал, который у тебя написан в договоре с киевэнерго - это 16А. Кто-то и так его поменял на 25А... Поставишь больше - могут выгореть провода... можешь тогда вообще не ставить, а напрямую провода соединить, ибо тогда он просто не нужен



Квота в 16А как-то не вяжется с электроплитой.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 16671
С нами с 10.10.2002

Re: Проблемы с электрикой. [Re: keshik]
      24 февраля 2014 в 21:33 Гілками

keshik 24.02.2014 15:00 пишет:

Я когда посмотрел на проводку свою перед тем как вел новую, там интересно было сделано... стояк идет де-то 10 кв. алюминия, от стояка ввод де-то 4 кв. алюминия... потом короткая перемычка перед счетчиком на 2.5 квадрата, потом счетчик и разводка по квартире на 2х автоматах ))))
Пришлось менять все вместе со счетчиком и повесить все это дело на 7 автоматов (из которых весь алюминий в квартире повесил всего лишь на 1 автомат 10А)



+1 тоже от стояка оттащил 6мм2 медь, за ней параллельно два автомата двухполюсник на 10А специально для холодильника и 4-х полюсный(3P+N) автомат на 40А а от него горка автоматов по 16А (провод медь 2.5мм2) на розетки и 6А (провод медь 1.5мм2)на освещение.
Отдельно закопал в подвале землю и затащил себе тоже 6мм2.
когда уезжаю выключаю вводной 40а автомат, холодильник остается работать.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель ***
42 года (25 лет за рулем), Ровно
Сообщения: 774
С нами с 23.09.2013

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Mutant]
      24 февраля 2014 в 22:32 Гілками

просто поміняти на новий 25А ,але однополюсний ноль посадити на пряму.У мене квартира на 16 і нічо

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Информированный оптимист **
42 года (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 12203
С нами с 01.10.2008

Re: Проблемы с электрикой. [Re: Andrew82]
      25 февраля 2014 в 16:38 Гілками

Andrew82 24.02.2014 21:27 пишет:


Квота в 16А как-то не вяжется с электроплитой.



А, ну да.. у меня газовая...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
1 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 3897

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія