Имеем старую девятиэтажку. Периодически выбивает автомат на щитке. Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник. Попробовал определить какой автомат стоит с целью узнать можно ли поставить помощнее, та как завтра подключат новую электродуховку с аэрогрилем, думаю будет помощнее текущей духовки. Сходу определить что за автомат стоит не получилось, так как опознавательных знаков практически нет. Вот фотки, мож знающие определят.
Это просто сдвоенный автомат на 25 ампер т.е. примерно на 5 киловатт нагрузки. Будет выбивать ПОЛЮБОМУ. Или включай по очереди или поставь на 32 а лучше 40 ампер, но смотри на проводку, что бы не грелась(при полном подключении - возьми провод в руки и если сильно греется ТО НЕ ВКЛЮЧАЙ ВСЁ ВМЕСТЕ --- лучше раздельно).
Если есть возможность подключить духовку отдельным проводом 3*2,5 это будет супер и на отдельный автомат(что бы не выбивало). Мощность духовки от1 до 4 киловатт.
Кста. Мерлин Геринг хорошие автоматы - нареканий нет. Но первый пост прошу не забывать. Если будете ставить автомат то можно ставить однополюсный(обычный тонкий автомат). Ноль с колодки той что справа(с болтиками и проводами-синими), а фазу я думаю СПРАВА СВЕРХУ(если электрик концы не попутал(проверить индикатором) и если подключение сверху.
ПЕРЕД ПОДСОЕДИНЕНИЕМ ОБЕСТОЧИТЬ(ОТКЛЮЧИТЬ) и 100 раз ПРОВЕРИТЬ.
Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник.
Это нормально, у тебя 25А автомат.
Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник.
Это нормально, у тебя 25А автомат.
40А можно ставить? Старенькая проводка выдержит?
Уверен на 100%, что не выдержит.
Уверен на 100%, что не выдержит.
Почему такая уверенность?
Автомат стоит серии "Домовой" Schneider Electric. Ну такой себе эконом вариант бренда. А чтобы говорить выдержит/не выдержит - нужно видеть каким кабелем и как сделана разводка в квартире, каким кабелем сделан ввод и какой стоит счетчик.
Уверен на 100%, что не выдержит.
Почему такая уверенность?
судя по фото на квартиру идет максимум 2.5 кв, и скорее всего это аллюминий, а это 5,2 кВт т.е. те автоматы, что стоят подобраны верно, поставишь больше - есть вероятность возгорания как в щитке, так и в первой же коробке в квартире на скрутках
Пообщался с электриком, наверно духовку придется повесить на отдельный провод со своим автоматом. Больше 25 говорит нельзя ставить.
Имеем старую девятиэтажку. Периодически выбивает автомат на щитке. Обычно это бывает если включить два самых энергоемких девайса: электродуховку и электрочайник.
Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.
Попробовал определить какой автомат стоит с целью узнать можно ли поставить помощнее, та как завтра подключат новую электродуховку с аэрогрилем, думаю будет помощнее текущей духовки. Сходу определить что за автомат стоит не получилось, так как опознавательных знаков практически нет. Вот фотки, мож знающие определят.
Не вздумайте ставить автомат с большим номиналом без оценки состояния электростояка парадного и модернизации ответвления на Вашу квартиру! В подавляющем числе случаев в старых домах с газом автомат 25А предел. Это не говоря, что скорей всего у Вас нет даже групповых автоматов, а этот автомат был поставлен взамен старого с меньшим номиналом, что уже является грубым нарушением при групповой проводке алюминием 2,5 мм2.
Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.
не ну еще как обычно по вечерам: компьютер, свет, телевизор. Если просто духовка включена то все ок, но если включаешь электрочайник то все.
Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.
не ну еще как обычно по вечерам: компьютер, свет, телевизор. Если просто духовка включена то все ок, но если включаешь электрочайник то все.
Если ты не делал новую разводку проводов по квартире, а главное ввод - то максимальный номинал, который у тебя написан в договоре с киевэнерго - это 16А. Кто-то и так его поменял на 25А... Поставишь больше - могут выгореть провода... можешь тогда вообще не ставить, а напрямую провода соединить, ибо тогда он просто не нужен
Я когда посмотрел на проводку свою перед тем как вел новую, там интересно было сделано... стояк идет де-то 10 кв. алюминия, от стояка ввод де-то 4 кв. алюминия... потом короткая перемычка перед счетчиком на 2.5 квадрата, потом счетчик и разводка по квартире на 2х автоматах )))) Пришлось менять все вместе со счетчиком и повесить все это дело на 7 автоматов (из которых весь алюминий в квартире повесил всего лишь на 1 автомат 10А)
Не должен автомат на 25А выбивать при одновременно работающих бытовых духовке и электрочайнике! Раньше существующая алюминиевая групповая проводка начнет гореть. Скорей всего что-то еще включено или плохо подключены провода к автомату, в самую последнюю очередь неисправен автомат.
не ну еще как обычно по вечерам: компьютер, свет, телевизор. Если просто духовка включена то все ок, но если включаешь электрочайник то все.
Если ты не делал новую разводку проводов по квартире, а главное ввод - то максимальный номинал, который у тебя написан в договоре с киевэнерго - это 16А. Кто-то и так его поменял на 25А... Поставишь больше - могут выгореть провода... можешь тогда вообще не ставить, а напрямую провода соединить, ибо тогда он просто не нужен
Квота в 16А как-то не вяжется с электроплитой.
Я когда посмотрел на проводку свою перед тем как вел новую, там интересно было сделано... стояк идет де-то 10 кв. алюминия, от стояка ввод де-то 4 кв. алюминия... потом короткая перемычка перед счетчиком на 2.5 квадрата, потом счетчик и разводка по квартире на 2х автоматах )))) Пришлось менять все вместе со счетчиком и повесить все это дело на 7 автоматов (из которых весь алюминий в квартире повесил всего лишь на 1 автомат 10А)
+1 тоже от стояка оттащил 6мм2 медь, за ней параллельно два автомата двухполюсник на 10А специально для холодильника и 4-х полюсный(3P+N) автомат на 40А а от него горка автоматов по 16А (провод медь 2.5мм2) на розетки и 6А (провод медь 1.5мм2)на освещение. Отдельно закопал в подвале землю и затащил себе тоже 6мм2. когда уезжаю выключаю вводной 40а автомат, холодильник остается работать.
просто поміняти на новий 25А ,але однополюсний ноль посадити на пряму.У мене квартира на 16 і нічо