Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации: 1. В частном доме поменял вводной силовой кабель на более мощный. 2. Т.к в старый короб провести этот кабель не получалось, решили делать новую дыру в стене, куда заходит силовой кабель (их даже 2, еще 1 от генератора). 3. Сейчас в стене квадратная дыра с коробом примерно 4Х4 см, с проводами внутри и, т.к все пространство не заполнено, через него уходит тепло.
Чем это пространство между кабелями затеплоизолировать? Монтажной пеной вроде как нельзя, по крайней мере на баллоне, что у меня есть, написано, что она легко воспламеняется.
ЗЫ: возможно, со временем, в этот короб будут заходить новые провода, поэтому замазать цементом, не покатит.
пену если надо будет выдолбать то замахаешься ее выколупывать, особенно если в нутри маленького проема, дырки прилипает зараза а минвату просто вытолкнул и все
А, чё поджигать пену , сам будешь специально , пена она просто "горючая"(огнеопасная),но не обязательно загорится,тем более там, где кабель или сделал тяп ляп!!!Возьми тогда ,асбест листовой(или базальтовый мат) ,тот точно не горит,даже если захочешь поджечь.
Есть асбестовый шнур, им уплотняют стыки дымоходов, к примеру, его удобно запихивать в щели разной конфигурации. А в само пространство минвата лучше всего.
Я за вату. напихать. сверху прикрыть гипсом. и не горит и не холодит и потом легко демонтировать. Может мне попалась такая, но кажись пена когда высохла, то уже не горит. А вот пока мокрая то огого факел можно сделать
Спасибо всем за советы , буду минватой утеплять. Там еще есть возможность снаружи рев.лючок прицепить и при необходимости завести дополнительные провода, нужно будет просто открыть люк и вытащить вату.