autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Вопрос по электрике. (6/6)

Достоевский **
Киев
Сообщения: 8485
С нами с 14.07.2004

Re: Дифавтомат + 9 автоматів [Re: Alex_kr]
      22 апреля 2015 в 10:20 Гілками

Alex_kr 21.04.2015 18:20 пишет:



разница в сработки рубильника 16А и 25А существенна

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:
6А: 6,78А
10А: 11,3А
16А: 18,08А
25А: 28,25А
А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):
6А: 8,7А
10А: 14,5А
16А: 23,2А
25А: 36,25А

вот и выходит что 16А сработает при 23А
а 25А сработает при 36А





А может у автора автоматы не С а В типа или даже А?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
49 лет (22 года за рулем), Киев
Сообщения: 6392
С нами с 21.02.2005

Re: Дифавтомат + 9 автоматів [Re: Нафаня]
      22 апреля 2015 в 14:15 Гілками

Нафаня 22.04.2015 10:20 пишет:

Alex_kr 21.04.2015 18:20 пишет:



разница в сработки рубильника 16А и 25А существенна

Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА:
6А: 6,78А
10А: 11,3А
16А: 18,08А
25А: 28,25А
А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час):
6А: 8,7А
10А: 14,5А
16А: 23,2А
25А: 36,25А

вот и выходит что 16А сработает при 23А
а 25А сработает при 36А





А может у автора автоматы не С а В типа или даже А?




да один фик какой буквы "А, В, С, Д",
если мне не изменяет память то буквы отвечают за ток отсечки рубильника, а не за верхние его пределы
хотя могу ошибаться, так шо подправите если что

все верхние пределы указаны постом выше

Змінено Alex_kr (14:16 22/04/2015)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст *****
Киев
Сообщения: 297
С нами с 23.03.2006

Re: Дифавтомат + 9 автоматів [Re: Alex_kr]
      23 апреля 2015 в 09:16 Гілками

Буквы - зависимость времени срабатывания автомата в зависимости от тока через автомат. Допустим, с хар-й А сработает за 10 сек. при токе в 2 раза больше номинала. С хар-й В сработает за 10 сек при при токе в 3 раза больше номинала.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Киев
Сообщения: 8485
С нами с 14.07.2004

Re: Дифавтомат + 9 автоматів [Re: Alex_kr]
      23 апреля 2015 в 11:00 Гілками

Alex_kr 22.04.2015 14:15 пишет:


все верхние пределы указаны постом выше




Да, при небольшом превышении тока (не в разы) буква таки значения не имеет (я думал, что А отключится быстрее С по тепловому размыкателю тоже). Это при КЗ А сработает быстрее.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
49 лет (22 года за рулем), Киев
Сообщения: 6392
С нами с 21.02.2005

Re: Дифавтомат + 9 автоматів [Re: Нафаня]
      23 апреля 2015 в 14:20 Гілками

Нафаня 23.04.2015 11:00 пишет:

Alex_kr 22.04.2015 14:15 пишет:


все верхние пределы указаны постом выше




Да, при небольшом превышении тока (не в разы) буква таки значения не имеет (я думал, что А отключится быстрее С по тепловому размыкателю тоже). Это при КЗ А сработает быстрее.




я че то постоянно думал, что при буквы как раз за скорость сработки при КЗ отвечают так сказать.
оказывается и да и нет
теперь будем знать


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
8 користувачів і 102 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 