ну мне в одном случае заземление помогло, во втором очень скоро после начала покусывания рванул сетевой фильтр...
Заземление - это не решение проблемы ТС! Оно исключительно для защиты, чтоб не убило именно в случае таких проблем. В норме через землю (защитный ноль) тока быть не должно. Нужно устранять причину, и, само собой, корпус стиралки и остального заземлить
Камрады, основной вопрос был в том, есть ли кто-нибудь, кто возьмётся исправить баг?
А наш электрический камрад не может помочь??? Позвони ЕМУ.
Спс
кроме заземления еще и поставить автомат нормальный...с защитой от таких ситуаций: касание проводов руками, пробивание на корпус электроприборов. такой автомат бы уже давно сработал.
кроме заземления еще и поставить автомат нормальный...с защитой от таких ситуаций: касание проводов руками, пробивание на корпус электроприборов. такой автомат бы уже давно сработал.
УЗО или диф может бы и сработало, но проблему то это не решает.
А с неметаллическими трубами чего делать?
Заземляются ванна, краны.
на куда, интересно, их заземлить в старой девятиэтажке
Проблемы индейцев, как говорится В стоке ванна, смесители заземлены через трубы холодного водоснабжения.
заземлены через трубы холодного водоснабжения.
угу, а трубы приварены к арматуре в перекрытии )))
а по арматуре хз откуда тоже утечка есть у меня крюк для люстры бьется током главное, чтоб эти арматурины не встретились )))
Ага. Система уравнивания потенциалов. Работает безупречно, пока жильцы не начинают применять "народную смекалку"...
кроме заземления еще и поставить автомат нормальный...с защитой от таких ситуаций: касание проводов руками, пробивание на корпус электроприборов. такой автомат бы уже давно сработал.
УЗО или диф может бы и сработало, но проблему то это не решает.
решает проблему безопасности.. потому как может покусывать а может и стукнуть хорошо
Возьмётся кто-то исправить это дело?
Я могу существенно поправить это дело и повысить электробезопасность при пользовании стиральной машиной.
В старом жилищном фонде исправить это дело без реконструкции электрохозяйства дома не получиться.
Имейте ввиду, что заземление куда либо, защищает только от утечек, от пробоя не защищает и сделанное дилетантом, скорей всего усугубит ситуацию, вплоть до массовых летальных исходов, сначала замылив глаза инстинкту самосохранения, тем что перестало биться током!
4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части: - трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации; - алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.