генератор форте 6500е с автоматикой и автостартом.
как выключают свет - заводится нормально,работает устойчиво, но 220в не дает.на вольтметре показывает 20в.
спс
подскажите где копать-
генератор форте 6500е с автоматикой и автостартом.
как выключают свет - заводится нормально,работает устойчиво, но 220в не дает.на вольтметре показывает 20в.
спс
ИМХО - короткое в обмотке,
АВР накрылся
АВР накрылся
+100000 была тут моя тема со схожей проблемой, покупал в Киеве, если что, телефон человека кину в личку, давно правда было, но вдруг он еще в теме
А может у кого то есть человек по нормальной настройке холостого, мне бы выровнять работу при минимальных нагрузках, так как пока не дашь хотя бы 500 вт то он чето танцует с оборотами, чуть пригружаешь и все идеально.
О, и я примажусь. Кто то такое перематывает или уже на свалку ? (обмотка алюминиевая)
вскрытие показало,что подгорела щетка 12в подающая ток возбуждения и прожгла яму в токосъемнике
АВР накрылся
+100000 была тут моя тема со схожей проблемой, покупал в Киеве, если что, телефон человека кину в личку, давно правда было, но вдруг он еще в теме
В общем прав оказался камрад,который про замыкание сказал.
летом его подтопило немного и зимой коротнул якорь.
короче ищу теперь якорь или якорь со статором
спс
если можно тел в личку продавца запчастей
А как он у вас заземлен?
А как он у вас заземлен?
желтым проводом четверкой к общему заземлению строения