Все частіше чомусь вирубається автомат на лічильнику, при чому не той на який йде напруга( наприклад, працює бойлер у ванній + мікрохвильовка на кухні, а вирубається автомат, що "відповіє" за дальню кімнату). в чому може бути справа, здихаючий "автомат" ?
romanyuk 06.01.2015 10:48 пишет: Все частіше чомусь вирубається автомат на лічильнику, при чому не той на який йде напруга( наприклад, працює бойлер у ванній + мікрохвильовка на кухні, а вирубається автомат, що "відповіє" за дальню кімнату). в чому може бути справа, здихаючий "автомат" ?
І це можливо. Поміняти або "перекинцути" провід тимчасово на інший, через який підключено другу кімнату, тощо. Буде знову "вирубати" - проблема не в автоматі. Ні - придбати новий автомат і замінити "здихаючий".
Еще контакт где-то может быть плохой. На дальнюю комнату этот автомат только на розетки или на свет тоже? Если на свет тоже, включить свет и включить там что-то мощное, фен например - если свет заметно притухнет - где-то контакт плохой. (правда это только для ламп накаливания хорошо работает).
В дальней комнате все выключить и проверить вырубается или нет. Можно и автомат заменить. Может уже устал. Но если квартира не застрахована и не хочется гемора с пожаром, то я бы позвал электрика с клещами и промерял ток, что идет через автомат. Так и станет все понятно. Это не дешево, но зао ясно что к чему. В идеале сделать замеры сопротивления изоляции. Хотя если дом хрущевка с старой проводкой, то можно денег и не тратить - там и так все плохо. Проще все заменить.
Если же просто поменять автомат, то возможно, этот автомат уже и отжил свое и выбивал раньше, а новый выдержит. Но гореть изоляция начинает от 0.5А принапряжении 220 вольт. А дальше либо просто обгорит и все(например где-то в стене, или прогорит в розетке/распредкоробке. Тогда может и наружу вырваться.
Кроме того, можно найти и медно-алюминиевые скрутки( было на практике, и не раз, при выезде на хрущевки с формулировкой: пропал свет в детской).
Итого, учитывая экономию я за: 1. Автомат новый 2. Дифреле на всяк пожарный(если на корпус где-то коротит или на арматуру дома, будет выбивать - тогда звать электрика, а дифреле не пропадет) Если два первых не помогло звать элекрика. 3. Если два первых самому не прикрутить - звать електрика.
Вирубає автомат не на лічильнику,а той що відповідає за кімнату? Кращий варіант нехай подивиться електрик. Бо тут багато нарадять.миж незнаєм який там провід , може там 3 роки як ремонт був і там все нове. А може там діфи стоять і якись прибор на землю вибиває. кароч невгадаєм.
Так я ж сверху расписал как угадать. Даже если не звать електрика. Если прибор пробивает на корпус, и прибор не удается найти по запаху гари, то дифавтомат будет выбивать. А если отключить все - то не будет. Так и находится прибор. Хуже когда утечка в стене на арматуру. Тут дифавтомат выбивать будет, но полечить кроме как заменой проводки - никак.
Еще контакт где-то может быть плохой. На дальнюю комнату этот автомат только на розетки или на свет тоже? Если на свет тоже, включить свет и включить там что-то мощное, фен например - если свет заметно притухнет - где-то контакт плохой. (правда это только для ламп накаливания хорошо работает).
якщо вимкнути конвектор, помітно по лампочці що яркіше стає.
Еще контакт где-то может быть плохой. На дальнюю комнату этот автомат только на розетки или на свет тоже? Если на свет тоже, включить свет и включить там что-то мощное, фен например - если свет заметно притухнет - где-то контакт плохой. (правда это только для ламп накаливания хорошо работает).
якщо вимкнути конвектор, помітно по лампочці що яркіше стає.
В таком случае может самая простая и легкоустраняемая причина нарисоваться. Нужно попробовать обжать клемы автомата, раз заметна просадка напряжения. И это, мощность автомата позволяет конвектор тянуть? А то тут голову ламаем, а вдруг конвектор 2 кВт а автомат на 6.3А?
Еще контакт где-то может быть плохой. На дальнюю комнату этот автомат только на розетки или на свет тоже? Если на свет тоже, включить свет и включить там что-то мощное, фен например - если свет заметно притухнет - где-то контакт плохой. (правда это только для ламп накаливания хорошо работает).
якщо вимкнути конвектор, помітно по лампочці що яркіше стає.
В таком случае может самая простая и легкоустраняемая причина нарисоваться. Нужно попробовать обжать клемы автомата, раз заметна просадка напряжения. И это, мощность автомата позволяет конвектор тянуть? А то тут голову ламаем, а вдруг конвектор 2 кВт а автомат на 6.3А?
конвектор я привів як приклад, у кімнаті може взагалі нічого не бути ввімкнутим ( ну там крім модема ві-фі) а вирубується, якщо наприклад коли бойлер працює(у ванній) + мікрохвильовка (на кухні), при чому вирубається не той автомат, що обслуговує кухню-ванну, а той що за кімнату відповідає.
Если на хозяйстве есть отвертка с хорошо изолированной ручкой, попробуй поджать контакты на автомате, но только если уверен, что не коснешься жала отвертки голой рукой или не коротнешь той же отверткой металлических частей щитка или "голых" проводов. Можно обмотать отвертку изолентой для дополнительной перестраховки.
hpp 06.01.2015 22:17 пишет: Главное не делать как мой сосед: Приклеить переключатель изолентой что бы не срабатывал и потом делал удивлённое лицо - а чего это оно всё сгорело.
Кстати, ценный совет. Есть вещи, которых никогда не стоит делать, но по незнанию именно это иногда и делают.