autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников?

энтузиаст **
Киев
Сообщения: 221
С нами с 19.02.2007

Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников?
      10 февраля 2015 в 15:06 Гілками

Снял квартиру включаю чайник и бутербродницу, вырубает свет, потом через 20 секунд он появляется снова.

Хозяин говорит, что ограничение на пробки у киевэнерго по норме до 16 ампер

Просветите плз по этому поводу плз


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ***
Киев
Сообщения: 2181
С нами с 19.09.2013

Re: Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников? [Re: PlazaUA]
      10 февраля 2015 в 15:21 Гілками

В нашем доме, где нет электроплит и проводка слабая, в коридоре стоят тоже атоматы на 16А на квартиру. Но то что свет "появляется сам" , вызывает подозрения, что там не в этом дело. Автомат сам обратно не включится.
У меня был аналогичный случай, в точности- включишь нагрузки много- пропадает свет, потом появляется. Аварийка обнаружила что на общем автомате просто тупо отгорел контакт, под нагрузкой автомат горячий. И контакт то есть, то нет, просто от термического расширения.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
сжигатель газа ***
49 лет (22 года за рулем), Киев
Сообщения: 6392
С нами с 21.02.2005

Re: Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников? [Re: PlazaUA]
      10 февраля 2015 в 17:43 Гілками

PlazaUA 10.02.2015 15:06 пишет:

Снял квартиру включаю чайник и бутербродницу, вырубает свет, потом через 20 секунд он появляется снова.

Хозяин говорит, что ограничение на пробки у киевэнерго по норме до 16 ампер

Просветите плз по этому поводу плз




Хозяин вам говорит правильно
ибо автоматы 16А расчитаны на провода 2,5 квадрата или на оборот
при 25А у вас быстрее поплавятся провода чем выбьет пакетник

что надо сделать
1.проверить сам пакетник, закручены ли на нем клемы плотно (иначе может быть эффект как описал Феликс)
2.так же возможно пришли кранты вашему пакетнику от времени, что тоже не исключено. но сам он включаться не будет
3. случайно не новый ли у вас счетчик?? и нет ли долгов по элекрике?? ибо новые счетчики умеют ограничивать электрику свыше какого то потребления и отрубают счетчик, а потом электрику подает через какой то промежуток (уже как то была тут у нас подобная тема про такой грамотный счетчик)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
опытный писатель ***
Херсон
Сообщения: 1475
С нами с 24.01.2009

Re: Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников? [Re: PlazaUA]
      10 февраля 2015 в 17:43 Гілками

У нас в городе Облэнерго ограничивает входящую мощность на квартиру. ЕМНИП 3,5кВт, если превысить - отключается свет в квартире где-то на 20 мин. Но работает эта штука только там, где в многоэтажках стоят счетчики с централизованным управлением и снятием данных по шине.
Но одним чайником мощность не превысить. Это надо чайник+бойлер+еще что-то.

Змінено SeMeNUA (17:46 10/02/2015)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 15563
С нами с 08.07.2001

Re: Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников? [Re: SeMeNUA]
      10 февраля 2015 в 17:49 Гілками

SeMeNUA 10.02.2015 17:43 пишет:

У нас в городе Облэнерго ограничивает входящую мощность на квартиру. ЕМНИП 3,5кВт, если превысить - отключается свет в квартире где-то на 20 мин..



ахренеть, так это у нас еще сладкая жизнь...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
53 года (34 года за рулем), Киев
Сообщения: 9247
С нами с 12.02.2009

Re: Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников? [Re: Bird VR6]
      11 февраля 2015 в 09:50 Гілками

Bird VR6 10.02.2015 17:49 пишет:

SeMeNUA 10.02.2015 17:43 пишет:

У нас в городе Облэнерго ограничивает входящую мощность на квартиру. ЕМНИП 3,5кВт, если превысить - отключается свет в квартире где-то на 20 мин..



ахренеть, так это у нас еще сладкая жизнь...


так а в чем проблема с 3,5 киловаттами? На самом деле это очень много при отсутствии электроплиты. Главное грамотно сбалансировать квартирных потребителей, чтобы перегрузки по мощности не было - это достаточно просто.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Київ
Сообщения: 16336
С нами с 05.05.2008

Re: Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников? [Re: owner_kiev]
      11 февраля 2015 в 10:12 Гілками

owner_kiev 11.02.2015 09:50 пишет:

Bird VR6 10.02.2015 17:49 пишет:

SeMeNUA 10.02.2015 17:43 пишет:

У нас в городе Облэнерго ограничивает входящую мощность на квартиру. ЕМНИП 3,5кВт, если превысить - отключается свет в квартире где-то на 20 мин..



ахренеть, так это у нас еще сладкая жизнь...


так а в чем проблема с 3,5 киловаттами? На самом деле это очень много при отсутствии электроплиты. Главное грамотно сбалансировать квартирных потребителей, чтобы перегрузки по мощности не было - это достаточно просто.


для этого какбы головой думать нада. а дорогой соотечественник не приучен. ашотакоеамненадаТМ. а потом 31-го декабря вечером выгорает токонесущая шина и весь подъезд сидит без лектричесьтва три дня

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
чужой ***
Киев
Сообщения: 20173
С нами с 01.01.2007

Re: Есть ли ограничение на Амперность пробок-пакетников? [Re: Вредный Хряк]
      11 февраля 2015 в 17:51 Гілками

Вредный Хряк 11.02.2015 10:12 пишет:

owner_kiev 11.02.2015 09:50 пишет:

Bird VR6 10.02.2015 17:49 пишет:


В ответ на:

...




ахренеть, так это у нас еще сладкая жизнь...


так а в чем проблема с 3,5 киловаттами? На самом деле это очень много при отсутствии электроплиты. Главное грамотно сбалансировать квартирных потребителей, чтобы перегрузки по мощности не было - это достаточно просто.


для этого какбы головой думать нада. а дорогой соотечественник не приучен. ашотакоеамненадаТМ. а потом 31-го декабря вечером выгорает токонесущая шина и весь подъезд сидит без лектричесьтва три дня


\
или ноль, что доставляет еще более неистово


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
1 користувачів і 67 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 2597

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія