Задачка для дружащих с паяльником (2/2)

важничающий писатель **
54 года (29 лет за рулем), Киев
Сообщения: 1887
С нами с 15.12.2007

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: BSS 07]
      26 февраля 2015 в 22:46 Гілками

BSS 07 26.02.2015 22:21 пишет:

owner_kiev 26.02.2015 21:14 пишет:

Fluuuk 26.02.2015 15:15 пишет:

Насос в работе, никем не управляется. Просто отдельный насос


ну так просто в разрыв цепи подачи напряжения насоса вставить замыкаемые контакты от термостата - просто в разрыв и все. проще трудно что-либо придумать. у мну так бойлер подключен к реле времени - там тоже сухие контакты и эти контакты включены в разрыв одного провода.



Так лучше не делать, поскольку управлять нужно 2 устройствами. Для насоса нужно коммутировать 220В (силовая цепь), а для котла просто замкнуть контакты (слаботочная цепь).




поможет только развязка на оптронах.
2 оптрона , бп на 12 в , 2 реле и вуаля - дешево и сердито.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ***
Киев
Сообщения: 519
С нами с 08.06.2007

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Fluuuk]
      26 февраля 2015 в 22:55 Гілками

Fluuuk 26.02.2015 22:34 пишет:

Точно



Тогда берем две релюшки или релюшку с двумя группами контактов и управляем ими при помощи термостата. Задачку типа от чего запитать эти релюшки, можно решить самостоятельно.
В итоге у нас есть две группы контактов, к которым можно присоединить два потребителя.
Както так.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст *****
Киев
Сообщения: 297
С нами с 23.03.2006

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Fluuuk]
      26 февраля 2015 в 22:56 Гілками

Fluuuk 26.02.2015 22:34 пишет:

Верно, как я понял термостат своей релюшкой просто замыкает контакты от котла



Последний раз пишу. Все решается 1 реле. У Вашего термостата есть возможность коммутировать 220 В, т.е. включить насос, а также подать 220В на обмотку внешнего реле, которое в свою очередь замкнет контакты котла. Все. Если интересно дальше общаться, пишите в личку, если Вы конечно территориально в Киеве или пригороде.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст *****
Киев
Сообщения: 297
С нами с 23.03.2006

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Agris]
      26 февраля 2015 в 22:58 Гілками

Agris 26.02.2015 22:55 пишет:

Fluuuk 26.02.2015 22:34 пишет:

Точно



Тогда берем две релюшки или релюшку с двумя группами контактов и управляем ими при помощи термостата. Задачку типа от чего запитать эти релюшки, можно решить самостоятельно.
В итоге у нас есть две группы контактов, к которым можно присоединить два потребителя.
Както так.



Тоже можно, но это сложнее.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
Сообщения: 4943
С нами с 15.06.2014

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Fluuuk]
      27 февраля 2015 в 08:38 Гілками

Все делается без паяльника.
у ТС есть вольтметр или мультиметр, чтобы определить где есть напряжение, а где его нет?

Короче:
1. Находим, где установлена приемная часть этого термостата. К ней должны подходить провода на включение котла(контакты NO-COM). Находим их и отсоединяем (не забудьте обесточить все - может стукнуть током)
2. Идем в строительный супермаркет и покупаем самый маленький электромагнитный пускатель(контактор), что есть в продаже. Катушка, ессно на 220В. Там есть как минимум три группы контактов. Маленький - чтобы не клацал громко.
Покупаем провод ПВ-1 1,5мм
3. Пускатель устанавливаем рядом с приемником термостата.
4. Подключаем.
В первую очередь управление пускателем - провода подключаем так - фаза 220В - контакты термостата - клемма А1 пускателя - А2 пускателя - нейтраль. Фаза и нейтраль может браться прямо оттуда, же, откуда питается термостат - L, N - это оно. Проверяем - при изменении состояния термостата пускатель должон клацать.
5. На контакты 1-3 пускателя подключаем отключенные провода управления котлом.
6. Контакты 2-4 пускателя подключаем в разрыв цепи питания насоса. Т.е было : Фаза 220В - насос. Стало: Фаза 220В - контакты 2-4 пускателя - насос.
Все. Могу картинку нарисовать, если надо. Фазу и нейтраль можно поменять местами, если неизвестно, что где. В этой схеме это до лампочки.

Змінено lingvo (08:51 27/02/2015)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
44 года (26 лет за рулем), exКиев
Сообщения: 3054
С нами с 16.08.2006

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: lingvo]
      27 февраля 2015 в 15:34 Гілками

lingvo 27.02.2015 08:38 пишет:

Все делается без паяльника.
у ТС есть вольтметр или мультиметр, чтобы определить где есть напряжение, а где его нет?

Короче:
1. Находим, где установлена приемная часть этого термостата. К ней должны подходить провода на включение котла(контакты NO-COM). Находим их и отсоединяем (не забудьте обесточить все - может стукнуть током)
2. Идем в строительный супермаркет и покупаем самый маленький электромагнитный пускатель(контактор), что есть в продаже. Катушка, ессно на 220В. Там есть как минимум три группы контактов. Маленький - чтобы не клацал громко.
Покупаем провод ПВ-1 1,5мм
3. Пускатель устанавливаем рядом с приемником термостата.
4. Подключаем.
В первую очередь управление пускателем - провода подключаем так - фаза 220В - контакты термостата - клемма А1 пускателя - А2 пускателя - нейтраль. Фаза и нейтраль может браться прямо оттуда, же, откуда питается термостат - L, N - это оно. Проверяем - при изменении состояния термостата пускатель должон клацать.
5. На контакты 1-3 пускателя подключаем отключенные провода управления котлом.
6. Контакты 2-4 пускателя подключаем в разрыв цепи питания насоса. Т.е было : Фаза 220В - насос. Стало: Фаза 220В - контакты 2-4 пускателя - насос.
Все. Могу картинку нарисовать, если надо. Фазу и нейтраль можно поменять местами, если неизвестно, что где. В этой схеме это до лампочки.




На "сухих" контактах напряжения нет на приемнике. Внутри его релюшка на 24В.

Попробую заскочить в НовуюЛинию глянуть что это за зверь


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ***
53 года (36 лет за рулем), Киев
Сообщения: 2165
С нами с 10.07.2010

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Fluuuk]
      27 февраля 2015 в 15:43 Гілками

Обычно, после отключения термостата, котловой насос тоже останавливается(не сразу, а после времени "выбега"). Можно к насосу котловому подключить доп насос и всех делов. Мощность котлового насоса обычно не менее 50 Ватт. Если сильно страшно, взять релюху, которую будет питать напряжение включения насоса(котлового).

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
44 года (26 лет за рулем), exКиев
Сообщения: 3054
С нами с 16.08.2006

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Pash_OK]
      27 февраля 2015 в 16:27 Гілками

Pash_OK 27.02.2015 15:43 пишет:

Обычно, после отключения термостата, котловой насос тоже останавливается(не сразу, а после времени "выбега"). Можно к насосу котловому подключить доп насос и всех делов. Мощность котлового насоса обычно не менее 50 Ватт. Если сильно страшно, взять релюху, которую будет питать напряжение включения насоса(котлового).




Не выйдет, котел живет своей жизнью, настройки параметров не дают нужного результата (и сервисники мучали и я сам), подозреваю проблему с платой, но... К тому же на котле есть выход только для подключения насоса ГВС, но это не одно и тоже

Суть задачи вообще следующая:
Имеем:
- газовый котел (ГК) со своим циркуляционным насосом (работает по контуру ТА-ГК)
- твердотопливный котел (ТТ) (контур ТТ-ТА)
- теплоаккумулятор (ТА)
- циркуляционный насос (вообще их 2, но это не принципиально)

Приоритет работы от ТТ.
Неудобство №1
В комнате с термостатом тепло. ГК в режиме ожидания. ТТ работает на ТА. Насосы выполняют не нужную работу. В итоге перегрев комнаты + потеря саккумулированного тепла + ненужные расходы на электричество (пусть и копеечные)

Неудобство №2
Ночь. Топливо в ТТ котле перегорело. В комнате тепло. ГК в режиме ожидания. Насосы отбирают тепло из ТА и к моменту проседания температуры в комнате температура теплоносителя в ТА низкая и ГК приходится вытягивать большой объем теплоносителя с низкой температуры. В итоге увеличенный расход газа

Подвязкой циркуляционных насосов на комнатный термостат вижу решение этих неудобств. Сейчас они работают по таймеру времени как временная полумера, но это тупо

Змінено Fluuuk (16:30 27/02/2015)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель ***
53 года (36 лет за рулем), Киев
Сообщения: 2165
С нами с 10.07.2010

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Pash_OK]
      27 февраля 2015 в 19:33 Гілками

Не вникал (пока) в суть проблемы, но по изначально поставленной задаче поступить можно так - или как советовал камрад выше с релюхой или поставить доп термостат(-ы) самые дешевые для управления напрямую насосом(насосами).

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
СуперСтар *
Сообщения: 4943
С нами с 15.06.2014

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Fluuuk]
      27 февраля 2015 в 21:01 Гілками

Fluuuk 27.02.2015 15:34 пишет:

lingvo 27.02.2015 08:38 пишет:

Все делается без паяльника.
у ТС есть вольтметр или мультиметр, чтобы определить где есть напряжение, а где его нет?

Короче:
1. Находим, где установлена приемная часть этого термостата. К ней должны подходить провода на включение котла(контакты NO-COM). Находим их и отсоединяем (не забудьте обесточить все - может стукнуть током)
2. Идем в строительный супермаркет и покупаем самый маленький электромагнитный пускатель(контактор), что есть в продаже. Катушка, ессно на 220В. Там есть как минимум три группы контактов. Маленький - чтобы не клацал громко.
Покупаем провод ПВ-1 1,5мм
3. Пускатель устанавливаем рядом с приемником термостата.
4. Подключаем.
В первую очередь управление пускателем - провода подключаем так - фаза 220В - контакты термостата - клемма А1 пускателя - А2 пускателя - нейтраль. Фаза и нейтраль может браться прямо оттуда, же, откуда питается термостат - L, N - это оно. Проверяем - при изменении состояния термостата пускатель должон клацать.
5. На контакты 1-3 пускателя подключаем отключенные провода управления котлом.
6. Контакты 2-4 пускателя подключаем в разрыв цепи питания насоса. Т.е было : Фаза 220В - насос. Стало: Фаза 220В - контакты 2-4 пускателя - насос.
Все. Могу картинку нарисовать, если надо. Фазу и нейтраль можно поменять местами, если неизвестно, что где. В этой схеме это до лампочки.




На "сухих" контактах напряжения нет на приемнике. Внутри его релюшка на 24В.

Попробую заскочить в НовуюЛинию глянуть что это за зверь



В данной схеме абсолютно безразлично, что там на сухих контактах - хоть импульсы разной скважности. Оно будет работать. Про напряжение я имел ввиду питание приемника. По инструкции он питается от 220В. Вот это напряжение мы и будем использовать для управления контактором. Эта схема, кстати в инструкции на термостат тоже есть - там показана установка перемычки.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Супер писатель! **
44 года (26 лет за рулем), exКиев
Сообщения: 3054
С нами с 16.08.2006

Re: Задачка для дружащих с паяльником [Re: Fluuuk]
      9 марта 2015 в 00:29 Гілками

Спасибо за советы. Вопрос решил простым подключением насос-термостат, без привязки котла

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 53 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 