эээ ... вернулся домой в субботу поздно померял напряжение в розетках - 230-235В
с тех пор больше не повышалось и не падало всего по логу ИБП за субботу - 28 превышений (порог 275В) и два падения (порог 180В)
надумал поставить реле напряжения. выбираю ...
да и думать то нечего, однозначно выбирай себе релюху пару месяцев назад уже обсуждали тут мы релюхи ))
единственное что придется повозится, чтоб их подключить в квартире, а не на лестничной площадке так же понаблюдай еще за напряжением в сети еще некоторое время
В Киеве силовые кабеля под землей.
далеко не все. ЛЭП-воздушки никто не отменял.
глупости уже не говорите...Киевенерге абсолютно пофиг ваша мощность, мало того, она за это имеет хороший гешефт, с какого перепугу они будут ограничивать поступление денег?! По своему опыту скажу: постоянно обгорал ноль в хруще, 15 квартир в подьезде. Купил провод, автоматы 63А на каждую фазу (их три завел). Вторая зима - никаких проблем. пс. Киевенерго в каждый дом имеет хорошие подводы, а что там дальше у вас по дому им глубоко пофиг. пс 2. один автомат на одной фазе выбило только когда все включили обогреватели вот недавно. Решил перекинув одну высокоточную квартиру на другую фазу. пс.3 ну и косяк один конечно имеется - земля. Буду заводить ещё земляной провод и менять проводку в квартире на трехжильную медь, чтобы меньше было електромагнитных полей. у кого хрущ с 300 Вольтами обращайтесь, консультации бесдвоздмездные
вы невнимательно читаете, я проект не менял. У меня в квартире и стоит автомат на 16 а. Это в щитовой я заменил плавкие вставки автоматами на 63А на каждые пять квартир. И "веселуха" как Вы сказали у нас не начнется. Наши бабки загрызут любого проверяющего. ЖЕКа у нас нет, у нас хрущобский старый кооператив.
просто из вашего поста совсем не понятно то ли у вас стоит 1 рубильник на 15 квартир в 63А либо вы завели к себе в квартиру 3 фазы и установили центральный рубильник в 63А, если так тогда готовьтесь к разговорам с енергетиками как только они заметят это дело, но затянуть в квартиру 380 при существующих 220 это надо уметь так что пока толком понять не могу просто в хрущах по моему максимум что идет по ту на квартиру это 1,1квт и всего 220в а у вас рубильник в 63А такой как у меня стоит перед счетчиком, а до него в щитовой стоит дублирующий на 80А, но уже в щитовой и в щитовую у меня идет отдельный ввод который подключен непосредственно к шинам в электрощитовой если учесть что у меня договорная мощность в квартиру 5квт и до меня в этой квартире был офис и знаю из рассказов владельца, что мощность они докупали за дурные деньги. то прикиньте сами, выдержит ли ваша проводка до вашей квартиры такую мощность
просто некоторые товарищи меняют у себя в щитках рубильники на более мощные и меняют именно 16А на 30 и более вот этих товарищей и обилечивают в первую очередь, потому как 25А ну еще кое как пройдет но со скрипом но не выше.
...
У вас есть автоматы в щитке, а еще есть возле счетчика который опломбирован? Вот именно последний должен соответствовать договорной мощности.
Нету. Стандартная тема ещё советских домов с электроплитами: счётчик - рубильник - три автомата 16,16,25(на плиту) на одной фазе.
в доме 97 года????!
Да. в доме 97 года. все как написал камрад.
единственное что придется повозится, чтоб их подключить в квартире, а не на лестничной площадке
ну у меня в квартире есть вот такая штука
подозреваю что в ней хватит места для реле напряжения
p.s. из форумчан никто электрикой не занимается?
если убрать 1 однополюсный рубильник то места хватит и то это при условии что в квартиру заходит всего одна линия на 220 потому как релюха размером как 3 однофазных рубильника
себе электрику делал сам, так что если не боишься электрики то определяйся с количеством входов в квартиру, если у тебя 3 фазы то на каждую фазу в квартиру ставь релюху, если в квартиру входит 220 то можно от счетчика в квартиру завести более толстым проводом, а уже в своем щитке делать разводку потому как может потребоваться еще расширять считок
если убрать 1 однополюсный рубильник то места хватит и то это при условии что в квартиру заходит всего одна линия на 220 потому как релюха размером как 3 однофазных рубильника
я вот склонен выбросить узо (справа на фотке). оно не функционирует с самого первого дня его включение-выключение не влияет ни на что, кнопка "тест" его не отключает думаю электрик который ставил 7 лет назал при ремонте просто его впарил, потому как я его не просил устанавливать такой девайс
начал читать темы про выбор реле - голова пухнет - .... контакторы ... реле ....
хочу консультацию и комплексное оказание услуги ))
я вот склонен выбросить узо (справа на фотке). оно не функционирует с самого первого дня его включение-выключение не влияет ни на что, кнопка "тест" его не отключает думаю электрик который ставил 7 лет назал при ремонте просто его впарил, потому как я его не просил устанавливать такой девайс
Лучше заставь его работать. Весьма полезная штука для здоровья.
пиши в личку что и чего хочешь делать, может смогу подсказать что и как лучше а узошку я бы не выкидывал
не было печали ...
а вот счетчик электричества мог сдохнуть при таких скачках? не считает окахывается месяц уже :\