autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Что-то с бойлером. Почему? (3/3)

Достоевский *
44 года (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 7653
С нами с 12.11.2013

Re: Что-то с бойлером. Почему? [Re: Александр Николаев]
      21 июля 2015 в 09:10 Гілками

Александр Николаев 21.07.2015 08:03 пишет:

maksym 20.07.2015 10:12 пишет:

В ответ на:

клапана тоже бывают разные - до 3-4 атм., теперь поставил до 8 атм



надеюсь, это увязано с ТТХ самого бойлера.



Рискованные поступки...
Ставить на бойлер, выдерживающий 6 атм- клапан на 8 атм. Надеюсь, трещала внутри эмаль не сильно...
Некоторые ставят и без клапана - тоже везет, даже какой-то месяц держится, не сразу раздувает...




Те кто ставят без предохранительного клапана, сверлят в входном обратном клапане небольшое отверствие. В итоге,давление в бойлере всегда равно давлению в стояке. Может работать годами, без малейших проблем. Часто - это значительно лучше, чем просто запереть воду в бойлере ОК или редуктором, и любоваться на слитие воды через предохранительный клапан при каждом нагреве воды в бойлере.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
42 года (14 лет за рулем),
Сообщения: 13464
С нами с 14.11.2012

Re: Что-то с бойлером. Почему? [Re: Cirax]
      21 июля 2015 в 12:34 Гілками

если давление в стояке, как тут писали до 15 атмосфер, то это не гут

при запирании бойлера ОК лучше поставить маленький расширительный бачок у меня так стоит уже несколько лет, не капало ни разу, бойлер на максимуме температуры, сто литров


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Киев
Сообщения: 12457
С нами с 20.09.2001

Re: Что-то с бойлером. Почему? [Re: Cirax]
      21 июля 2015 в 13:14 Гілками

В ответ на:

Те кто ставят без предохранительного клапана, сверлят в входном обратном клапане небольшое отверствие. В итоге,давление в бойлере всегда равно давлению в стояке.



давление в стояке частенько больше 10 бар (особенно высотки, ночью).
ИМХО, при таких "доработках" бойлер 100% работает с превышением (моментами) максимального давления.
И аргумент "месяц работы - полет нормальный" - это что-то...
Убирать предохранительный клапан - верх технической безграмотности.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
54 года (33 года за рулем), Киев
Сообщения: 29
С нами с 10.05.2015

Re: Что-то с бойлером. Почему? [Re: maksym]
      20 августа 2015 в 22:19 Гілками

maksym 21.07.2015 13:14 пишет:

В ответ на:

Те кто ставят без предохранительного клапана, сверлят в входном обратном клапане небольшое отверствие. В итоге,давление в бойлере всегда равно давлению в стояке.



давление в стояке частенько больше 10 бар (особенно высотки, ночью).
ИМХО, при таких "доработках" бойлер 100% работает с превышением (моментами) максимального давления.
И аргумент "месяц работы - полет нормальный" - это что-то...
Убирать предохранительный клапан - верх технической безграмотности.



А как вам подключение Тэна напрямую - без терморегулятора ? Есть и такой мастер...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 