autoua
×
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

А никто в Ferolli не имеет контактов?

120 лет (33 года за рулем), Киев
Сообщения: 12997
С нами с 04.04.2004

А никто в Ferolli не имеет контактов?
      12 августа 2015 в 17:52 Гілками

Битермический теплообменник в 2х контурный котел нужно купить, а он не дешев сараза))))

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *
47 лет, Киев
Сообщения: 840
С нами с 10.10.2005

Re: А никто в Ferolli не имеет контактов? [Re: IgorDonetskiy]
      12 августа 2015 в 21:52 Гілками

IgorDonetskiy 12.08.2015 17:52 пишет:

Битермический теплообменник в 2х контурный котел нужно купить, а он не дешев сараза))))




А что со стоковым стало? Если не пробит, то помыть можно. Если конечно наглухо не забит.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
120 лет (33 года за рулем), Киев
Сообщения: 12997
С нами с 04.04.2004

Re: А никто в Ferolli не имеет контактов? [Re: Nick_Vishn]
      12 августа 2015 в 22:58 Гілками

Nick_Vishn 12.08.2015 21:52 пишет:

IgorDonetskiy 12.08.2015 17:52 пишет:

Битермический теплообменник в 2х контурный котел нужно купить, а он не дешев сараза))))




А что со стоковым стало? Если не пробит, то помыть можно. Если конечно наглухо не забит.




Да подкипает он как мне кажется - лохмотья от кальцитов каких-то постоянно в сеточке крана. Клтел клацает при нагреве воды то есть пускается, выключается и шумит, кпк по мне не нормально. Мастера сказали если ужо закипел все [*****] до года и все - ищите замену и промывать не стали, типа бесполезно - сказали честно. Температура воды выставлена на минимум 40к, вот сижу жду когда навернётся, ищу замену???


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель *
47 лет, Киев
Сообщения: 840
С нами с 10.10.2005

Re: А никто в Ferolli не имеет контактов? [Re: IgorDonetskiy]
      13 августа 2015 в 10:30 Гілками

IgorDonetskiy 12.08.2015 22:58 пишет:



Да подкипает он как мне кажется - лохмотья от кальцитов каких-то постоянно в сеточке крана. Клтел клацает при нагреве воды то есть пускается, выключается и шумит, кпк по мне не нормально. Мастера сказали если ужо закипел все [*****] до года и все - ищите замену и промывать не стали, типа бесполезно - сказали честно. Температура воды выставлена на минимум 40к, вот сижу жду когда навернётся, ищу замену???




Если вода через теплообменник еще проходит - то однозначно можно отмыть.
Если вода с горячего крана бежит с производительностью хотя бы 6 л\мин - то подкипание устраняется регулировкой газового клапана. Еще возможна неисправность датчика температуры воды - но это редко.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
120 лет (33 года за рулем), Киев
Сообщения: 12997
С нами с 04.04.2004

Re: А никто в Ferolli не имеет контактов? [Re: Nick_Vishn]
      13 августа 2015 в 11:40 Гілками

Nick_Vishn 13.08.2015 10:30 пишет:



Если вода через теплообменник еще проходит - то однозначно можно отмыть.
Если вода с горячего крана бежит с производительностью хотя бы 6 л\мин - то подкипание устраняется регулировкой газового клапана. Еще возможна неисправность датчика температуры воды - но это редко.




Спасибо за консультацию, вода не просто бежит, а нормально течет проблем с помывкой нет никаких, достают только щелкания котла постоянный вкл/выкл и шумы при этом - буду искать толкового мастера, а то им бы все теплообменники менять...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем
Додаткова інформація
2 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 