При включении мощных потребителей (стиралка, эл.чайник, пылесос) - отключается автомат. Проводка старая, подозреваю, где-то на скрутке контакт плохой. Как найти где?
Насколько я понимаю, если проблема в скрутке, то должно быть заметная просадка напряжения при включении мощного потребителя за скруткой, перед напряжение будет в норме (или незначительно упадет). А если напряжение не падает, то проблема в автомате.
При включении мощных потребителей (стиралка, эл.чайник, пылесос) - отключается автомат. Проводка старая, подозреваю, где-то на скрутке контакт плохой.
Это никак не связаные вещи вообще-то. Автомат не детектит скрутки.
Проблема, видимо, в том, что пытаешься пропихнуть по проводу непропихуемое. Стиралка+чайник+пылесос = в сумме киловатт с 5, 30+ ампер тока. В стандартный совковый алюминиевый провод 2.5квадрата - это уже не лезет никак. Можешь, конечно, поменять автомат - спалишь провод и полквартиры.
При включении мощных потребителей (стиралка, эл.чайник, пылесос) - отключается автомат. Проводка старая, подозреваю, где-то на скрутке контакт плохой. Как найти где?
Насколько я понимаю, если проблема в скрутке, то должно быть заметная просадка напряжения при включении мощного потребителя за скруткой, перед напряжение будет в норме (или незначительно упадет). А если напряжение не падает, то проблема в автомате.
Мне в старой квартире помогла замена автомата на аналог такого же номинала. Электрик, который его менял, сказал, что 12 лет - это закритический срок для сего девайса.
Якщо мається на увазі звичайний автоматичний вимикач, то він реагує не на просадку напруги, а на підвищений струм. Тобто, в даному разі, мабуть, треба просто ставити автомат на більший номінал (можливо з заміною проводки на адекватний перетин). Якщо ж мається на увазі дифавтомат, або(та) реле напруги - можуть бути варіанти..
При включении мощных потребителей (стиралка, эл.чайник, пылесос) - отключается автомат. Проводка старая, подозреваю, где-то на скрутке контакт плохой. Как найти где?
Насколько я понимаю, если проблема в скрутке, то должно быть заметная просадка напряжения при включении мощного потребителя за скруткой, перед напряжение будет в норме (или незначительно упадет). А если напряжение не падает, то проблема в автомате.
Автомат смотреть. Выбивает потому что автомат срабатывает, т.е. делает свою работу по своему "разумению". А какая мощность "пылесоса", на какой ток рассчитан автомат, и не работает во время "выбивания" например бойлер? В смысле бойлер + пылесос, или там стиралка + пылесос... Может банально превышается допустимый ток?
было у меня - свет+чайник+утюг - выбивало автомат переделал новый ввод, разделил цепи на кучу разных автоматов, по кухне-ванной-кондей в комнату кинул новую проводку пока работает....
Это никак не связаные вещи вообще-то. Автомат не детектит скрутки.
Проблема, видимо, в том, что пытаешься пропихнуть по проводу непропихуемое. Стиралка+чайник+пылесос = в сумме киловатт с 5, 30+ ампер тока. В стандартный совковый алюминиевый провод 2.5квадрата - это уже не лезет никак. Можешь, конечно, поменять автомат - спалишь провод и полквартиры.
Плохой контакт на скрутке = повышенный ток при томже потребителе.
Или стиралка или пылесос, конечно. Т.е. те потребители которые ранее работали нормально (что по одному, что несколько).
Якщо мається на увазі звичайний автоматичний вимикач, то він реагує не на просадку напруги, а на підвищений струм.
Разумеется, но просадка напряжения на скрутке дает больший ток, по которому отрабатывает автомат.
Электрик, который его менял, сказал, что 12 лет - это закритический срок для сего девайса.
Тому автомату точно больше 12 лет, так что может в нем таки причина. Только стремно его самому менять, т.к. вводное напряжение я не сниму.
было у меня - свет+чайник+утюг - выбивало автомат переделал новый ввод, разделил цепи на кучу разных автоматов, по кухне-ванной-кондей в комнату кинул новую проводку пока работает....
Кстати, да, может и ввод быть причиной.
Я вот думаю, было бы неплохо ток померять. Только клещей у меня нет, но есть китайская приблуда которая мощность меряет.
Плохой контакт на скрутке = повышенный ток при томже потребителе.
Што?
даже раздельно получается 3+ кВт что приближается к стандартному 16а автомату плюс я так подозреваю что на нем же висит телек о остальная мелочь и то что он раньше держал не означает что сейчас не подгорел и перестал держать.
Плохой контакт на скрутке = повышенный ток при томже потребителе.
Што?
Ага, іксперд-електрик )
Про площу контакту не чув, але поради дає)
Ага, поржал. Проверяй/подтягивайтесь контакты на самом автомате. При плохом контакте на клемме, на которой припаян биметалл-будет вырубаться ажбигом. Даже без превышения номинала
Ну ваще-то если проводка люминь, то раз в год или в 2 надо проверять затяжку винтов на автоматах. Люминь просаживается со временем. Плохой контакт - сильный нагрев, автомат отрубит по теплу а не по току.
Ну ваще-то если проводка люминь, то раз в год или в 2 надо проверять затяжку винтов на автоматах. Люминь просаживается со временем. Плохой контакт - сильный нагрев, автомат отрубит по теплу а не по току.
Медь тоже течёт со временем. За первый год подтягивал 3 раза, потом каждые 2 года еще 2 раза - пока перестало тянутся.
я тоже после таких симптомов искал скрутку которая выеживается а в итоге не нашел ни чего оказалось что капец пришел автомату пока искал (не спеша) свою скрутку, дошло до того что даже микроволновку включить не могли если работает хоть одна лампочка в доме в итоге поменяли автомат на такой же по номиналу и все как рукой сняло так что если старый автомат то меняй его но для своей уверенности пройдись и проверь скрутки, это лишним не будет
Итого, скрутки, автоматы с большой долей вероятности не при чем,
на лестничной клетке в щитке отгорел ноль В квартире 340В. Приходил электрик из ЖЭКа, заглянул в щиток, сказал "йоптить, а тут проблемы" и куда-то свалил (в обед еще), до вечера так и не появился.
Все отключили, сообщили диспетчеру, сидим при свечках, готовимся подсчитывать убытки (выдержал ли холодильник, стиралка - хз)
ЗЫ. Проводка люминь, автоматы подтянем уже потом, как с нулем порешают. Спросили соседа, все ок говорит, странно
Плохой контакт на скрутке = повышенный ток при томже потребителе.
Што?
што-што - вечный двигатель
Я б ЗУБРа поставил.
Я б ЗУБРа поставил.
В старом фонде, реле напряжения - это обязательное устройство. Вместо 6-10А автоматов, наставили 25-40А на вводе, а проводка стояков какой был, такой и остался
манёха хау ту для НЕ электрических людей кто учился возле электричества - могут не читать скрутка - зло нарушение контакта скрутки - повышенный нагрев в этом месте а почему? - греется появившееся паразитное сопротивление закон Ома - напряжение не меняется, сопротивление увеличилось, следовательно ток в цепи уменьшится но бойлеру\утюгу\печке мощность ведь все равно надо вытянуть отсюда - напряжение не меняется, ток тянет тот же, значит на паразитном сопротивлении скрутки увеличивается мощность рассеивания и так до обгорания места место обгорает - сопротивление опять растет, ток нужен тот же - греется еще больше
скрутки в старых домах делались в распределительных комнатных коробочках это такие торчащие круглые крышечки под потолком
как найти гнилое место? - включаем нагрузку и через несколько минут щупаем крышку рукой на предмет тепла, можно принюхаться
найденный источник перескрутить, лучше поставить переходную колодку перед эти обесточить квартиру своим автоматом
ничего сложного, пока не дошло до криминала да, в старых домах автомат - это просто автоматическая пробка советские ставили на 6,3 А лучше себя вели польские, они было до 10-15 ампер
но лучше поставить современные автоматы в коробочку на рейку - размеры разные тупо ставить автомат на 50 ампер - нонсенс, медвежья услуга самому себе