Отака задачка, підготовки до повоного блекауту заради, є бажання вивчити можливість позбавитись води в квартирній системі опалення і водоподачі. Проблема в тому, що і одні, і інші труби - вмуровані в підлогу, розведення опалення - горизонтальне. Якісь ідеї, крім як геть усе розкручувати і бігати дути компрессором, ще й в умовах відсутності електрики, і на ковирнадцятому поверсі? Проблема актуальна для всіх новобудов, ризик порозривати вмуровані в підлогу труби цілком реалістичний, вартість ремонту після цього - роздовбувати підлогу в усій квартирі і половині загального коридору.
Не зрозуміло, чим опалення - радіаторами чи ТП? В цілому- зняв тиск у системі(відкрив кран), розгерметизував у найвищій та найнижчій точках. Все витекло самотоком. Теоретично цього буде достатньо. Продувка без компресора 1. ручний/ножний насос для надування лодки/матрацу, якщо такий є. 2. Робити НЗ стисненого повітря: - пара перекачених до 3атм літних колес та/або запаска(4+атм) - балон (СПБТ/кисневий/акваланг ) з відповідним тиском - проастігоспаді заправлений вуглекислотний вогнегасник.
Я "консервував" сусідський будинок. Нічого крім "взяти компресор і видути" не придумаєш. Воду треба якось прибрати. Як без продувки? Повністю ніяк не злити усю воду. Якщо вскрити в найнижчої точки, то все одно щось залишиться. Прослідкувати, щоб були злити усі бачки. Сіфони можна залишити але, або зверху наліти олії або (як я зробив), уси отвори закрити плівкою для зменьшення випаровування.
Це при гравітаційній системі. Коли є ухил. І цей ухил правильний. Але ж в сучасних системах опалення вся надія на насоси. Нема насоса - нема опалення. Отже шукати будь-яку точку для виходу і створювати тиск у системі чим завгодно. Компресором, напевно.
Не зрозуміло, чим опалення - радіаторами чи ТП? В цілому- зняв тиск у системі(відкрив кран), розгерметизував у найвищій та найнижчій точках. Все витекло самотоком. Теоретично цього буде достатньо.
В тому і складність, що геть усі найнижчі точки надійно вмуровані в стяжку підлоги. І так воно - в геть усіх квартирах будь-якого монолітно-каркасного будинку, тобто в майже усіх багатоповерхівках, молодших за 15-20 років. Дещо дивно, що хвилює це тільки мене одного.
Якщо тая нижня точка лежить в одній гор площині - не бачу нічого страшного, коли повітрям видувається не все. Кращє ти не зробиш. Гірше коли воно під схил зроблено - і от там полюбитись з системою доведеться добряче, що б ті 10-12 кіл вгору/вниз продути. ну або все заливати горілкою/спиртом/інш.нєзамєрзайкой
Не зрозуміло, чим опалення - радіаторами чи ТП? В цілому- зняв тиск у системі(відкрив кран), розгерметизував у найвищій та найнижчій точках. Все витекло самотоком. Теоретично цього буде достатньо.
В тому і складність, що геть усі найнижчі точки надійно вмуровані в стяжку підлоги. І так воно - в геть усіх квартирах будь-якого монолітно-каркасного будинку, тобто в майже усіх багатоповерхівках, молодших за 15-20 років. Дещо дивно, що хвилює це тільки мене одного.
не тебе одного, просто у всіх по різному. У нас в планах видувати насосом від генератора, якщо таки фсьо. (дуже сподіваюсь, що це спрацює, бо у мене 45 квадратів водяної теплої підлоги від опалення)
Я от щойно написав голові ОСББ, сказала, що є пром.компресор автономний, виженуть, якщо що. Яка молодець вона у нас...
1. ручний/ножний насос для надування лодки/матрацу, якщо такий є.
О, це пречудова ідея, дякую.
2. Робити НЗ стисненого повітря: - пара перекачених до 3атм літних колес та/або запаска(4+атм) - балон (СПБТ/кисневий/акваланг ) з відповідним тиском - проастігоспаді заправлений вуглекислотний вогнегасник.
А ось це досить сумнівно, як на мене. Повиганяти воду з щось під сотню метрів горізонтальних труб - потрібно багато повітря, і геть не потрібно якогось високого тиску. Пари колес навряд-чи вистачить.
Я от щойно написав голові ОСББ, сказала, що є пром.компресор автономний, виженуть, якщо що. Яка молодець вона у нас...
Вона думає просто дунути в трубу опалення будинку і все видути централізовано? При горизонтальному розведенні опалення геть не вийде. Продується рівно одна якась рандомна квартира. І то навіть не вся, а рівно одна рандомна батарея опалення в ній. Я ажніяк не бачу аж ніякого іншого варіанту, крім як в кожній квартирі відкрутити вхідну і вихідну труби опалення, а потім бігати по кожній батареї, відкручувати і вхідну, і вихідну трубу, дути в неї, і закручувати назад.
Я от щойно написав голові ОСББ, сказала, що є пром.компресор автономний, виженуть, якщо що. Яка молодець вона у нас...
Вона думає просто дунути в трубу опалення будинку і все видути централізовано? При горизонтальному розведенні опалення геть не вийде. Продується рівно одна якась рандомна квартира. І то навіть не вся, а рівно одна рандомна батарея опалення в ній. Я ажніяк не бачу аж ніякого іншого варіанту, крім як в кожній квартирі відкрутити вхідну і вихідну труби опалення, а потім бігати по кожній батареї, відкручувати і вхідну, і вихідну трубу, дути в неї, і закручувати назад.
Я так зрозумів, що і малий компресор є. Завтра побачу, розпитаю. Але ж вдувається воно централізовано, чому так не видується?
Я от щойно написав голові ОСББ, сказала, що є пром.компресор автономний, виженуть, якщо що. Яка молодець вона у нас...
Вона думає просто дунути в трубу опалення будинку і все видути централізовано? При горизонтальному розведенні опалення геть не вийде. Продується рівно одна якась рандомна квартира. І то навіть не вся, а рівно одна рандомна батарея опалення в ній. Я ажніяк не бачу аж ніякого іншого варіанту, крім як в кожній квартирі відкрутити вхідну і вихідну труби опалення, а потім бігати по кожній батареї, відкручувати і вхідну, і вихідну трубу, дути в неї, і закручувати назад.
Я так зрозумів, що і малий компресор є. Завтра побачу, розпитаю.
і ці компресори без електрики працюють? Злив води буде необхідний при блекауті.
Я от щойно написав голові ОСББ, сказала, що є пром.компресор автономний, виженуть, якщо що. Яка молодець вона у нас...
Вона думає просто дунути в трубу опалення будинку і все видути централізовано? При горизонтальному розведенні опалення геть не вийде. Продується рівно одна якась рандомна квартира. І то навіть не вся, а рівно одна рандомна батарея опалення в ній. Я ажніяк не бачу аж ніякого іншого варіанту, крім як в кожній квартирі відкрутити вхідну і вихідну труби опалення, а потім бігати по кожній батареї, відкручувати і вхідну, і вихідну трубу, дути в неї, і закручувати назад.
Я так зрозумів, що і малий компресор є. Завтра побачу, розпитаю. Але ж вдувається воно централізовано, чому так не видується?
Заливаєтья водою воно теж геть НЕ централізовано насправді, якщо було геть пусте без води до того. Після запуску опалення з горизонтальним розведенням, кожен хазяін кожної квартири має з кожної батареї випустити повітря через кран маєвського. Само не вийде ніяк.
А не видується, тому що між будинковою входною трубою опалення і вихідною трубою опалення існує ціла купа переходів, власне, квартири. З одного такого переходу вода видується, і все, далі скільки не дуй - повітря буде через оту одну квартиру потрапляти з входної труби в вихідну - шляхом найменьшого спротиву. Те саме в масштабах квартири - продується тільки рівно одна батарея.
...
Вона думає просто дунути в трубу опалення будинку і все видути централізовано? При горизонтальному розведенні опалення геть не вийде. Продується рівно одна якась рандомна квартира. І то навіть не вся, а рівно одна рандомна батарея опалення в ній. Я ажніяк не бачу аж ніякого іншого варіанту, крім як в кожній квартирі відкрутити вхідну і вихідну труби опалення, а потім бігати по кожній батареї, відкручувати і вхідну, і вихідну трубу, дути в неї, і закручувати назад.
Я так зрозумів, що і малий компресор є. Завтра побачу, розпитаю. Але ж вдувається воно централізовано, чому так не видується?
Заливаєтья водою воно теж геть НЕ централізовано насправді, якщо було геть пусте без води до того. Після запуску опалення з горизонтальним розведенням, кожен хазяін кожної квартири має з кожної батареї випустити повітря через кран маєвського. Само не вийде ніяк.
А не видується, тому що між будинковою входною трубою опалення і вихідною трубою опалення існує ціла купа переходів, власне, квартири. З одного такого переходу вода видується, і все, далі скільки не дуй - повітря буде через оту одну квартиру потрапляти з входної труби в вихідну - шляхом найменьшого спротиву. Те саме в масштабах квартири - продується тільки рівно одна батарея.
От я цього разу крани не чіпав, але все ок. Навіть після спуску води внаслідок руйнування ТЕС. В теорії, як підказують, можна в квартирах по черзі закривати подачу, щоб тиск вище був. Така собі мішн імпосібл.
і ці компресори без електрики працюють? Злив води буде необхідний при блекауті.
Так з бензогенератором.
і ці компресори без електрики працюють? Злив води буде необхідний при блекауті.
Так з бензогенератором.
Який багатий ОСББ
і ці компресори без електрики працюють? Злив води буде необхідний при блекауті.
Так з бензогенератором.
Який багатий ОСББ
Та ні, просто голова молодець, намагається готуватись заздалегідь.
От я цього разу крани не чіпав, але все ок. Навіть після спуску води внаслідок руйнування ТЕС.
Декілька версій, може, перекривав на літо якийсь хоч один з двох кранів опалення на свою квартиру, чи, хоча б, регулятори на батареях? Друга версія, твій квартирний відвід від центральної труби вищий за твої батареї. В усіх версіях, вода з твоеї квартири просто не зливалась.
Я от щойно написав голові ОСББ, сказала, що є пром.компресор автономний, виженуть, якщо що. Яка молодець вона у нас...
У нас голова взагалі офігенний. Теж багато чого зробив.
і ці компресори без електрики працюють? Злив води буде необхідний при блекауті.
Так з бензогенератором.
Який багатий ОСББ
Чого? У нас теж є, для насосів на воду якраз, бо водоканал лише до 7 поверху піднімає.