фен для волосся. вчора ввечірі під час використання дружиною, бах-пих у розетці, та так, що на розетці та рамці й навіть на кажелі поряд з розеткою чорний нагар, пластик цілий, розетка працює, автомат не вибило. а от фен не працює! що це могло бути, як продіагостувати фен, чи йому остаточний каюк? контакти штепселя не пролзвонюються.
Може, вимикач коротнув і вигорів. Без взкриття не обійтися, розбирай.
Може, вимикач коротнув і вигорів. Без взкриття не обійтися, розбирай.
Якби ж то воно було розбірне.
Вангую, що переламався провід біля вилки. Обрізають та нову вилку.
Вангую, що переламався провід біля вилки. Обрізають та нову вилку.
дякую! спробую! це не складно!
Може, вимикач коротнув і вигорів. Без взкриття не обійтися, розбирай.
Якби ж то воно було розбірне.
та отож! ( не так там просто, але спробую, фігурні біти до викрутки маю. як казав герой у кіно: "ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать может"!
Може, вимикач коротнув і вигорів. Без взкриття не обійтися, розбирай.
Якби ж то воно було розбірне.
Все разборное Специальные жидкости творят чудеса демонтажа.
Може, вимикач коротнув і вигорів. Без взкриття не обійтися, розбирай.
Якби ж то воно було розбірне.
та отож! ( не так там просто, але спробую, фігурні біти до викрутки маю. як казав герой у кіно: "ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать может"!
Воно так збирається, у такій послідовності, що без пошкоджень корпусу не розібрати. Особливо в районі турбіни/тену.
Може, вимикач коротнув і вигорів. Без взкриття не обійтися, розбирай.
Якби ж то воно було розбірне.
Все разборное Специальные жидкости творят чудеса демонтажа.
Спец рідина розїсть потайні защіпки?
Вангую, що переламався провід біля вилки. Обрізають та нову вилку.
дуже дякую за підказку! саме так і сталось! не втримався чекати до завтра, прямо зараз відрізав прикрутив нову вилку, була у запасі. фен запрацював, на щастя, з ним нічого не сталось! тобто, там КЗ було? то яка може бути причина, що не спрацював автомат?
то яка може бути причина, що не спрацював автомат?
А ось тут ми підходимо до святої віри в автомати.... На скільки автомат, який, маркування виробник... Потужність фена, переріз дроту фена... Як підключний автомат та інші чинники
то яка може бути причина, що не спрацював автомат?
А ось тут ми підходимо до святої віри в автомати.... На скільки автомат, який, маркування виробник... Потужність фена, переріз дроту фена... Як підключний автомат та інші чинники
ого. скільки пунктів. на все відразу не скажу. під'єднаний так, як було при будівництві будинку, ніхто нічого не переробляв. скажу тільки, що розеточний автомат я було перевірив на собі - якось з необорежності перерізав ножицями провід, який був увімкнений у мережу. мене смикнуло добряче, автомат вибило. а ножиці трохи підплавились, ножиці шкода, ленд-лізовські з часів 2WW з тавром "made in USA". десь по квартирі загубив їх, не можу знайти. (( фен 2100W, по автоматах зранку вже подивлюсь.
то яка може бути причина, що не спрацював автомат?
А ось тут ми підходимо до святої віри в автомати.... На скільки автомат, який, маркування виробник... Потужність фена, переріз дроту фена... Як підключний автомат та інші чинники
це шнур від фену, враховуючи ще і переламування жил у ньому, сам по собі працює як плавкий запобіжник. І цей "запобіжник" був на меншу потужність, ніж автомат. Так шо ніякої зради. Можливо
то яка може бути причина, що не спрацював автомат?
А ось тут ми підходимо до святої віри в автомати.... На скільки автомат, який, маркування виробник... Потужність фена, переріз дроту фена... Як підключний автомат та інші чинники
це шнур від фену, враховуючи ще і переламування жил у ньому, сам по собі працює як плавкий запобіжник. І цей "запобіжник" був на меншу потужність, ніж автомат. Так шо ніякої зради. Можливо
ага. зрозумів! тобто, як я розумію, якщо я зараз відрізав рідну феніську м'яку гумову вилку з гнучким гофрохвостиком (внутрі якого і сталось КЗ) і прикрутив розбірну жорстку пластикову, то цього "запобіжника вже немає, покладатись у випадку чого лиш на автомат7
то яка може бути причина, що не спрацював автомат?
А ось тут ми підходимо до святої віри в автомати.... На скільки автомат, який, маркування виробник... Потужність фена, переріз дроту фена... Як підключний автомат та інші чинники
А ось тут ми підходимо до святої віри в автомати.... На скільки автомат, який, маркування виробник... Потужність фена, переріз дроту фена... Як підключний автомат та інші чинники
це шнур від фену, враховуючи ще і переламування жил у ньому, сам по собі працює як плавкий запобіжник. І цей "запобіжник" був на меншу потужність, ніж автомат. Так шо ніякої зради. Можливо
ага. зрозумів! тобто, як я розумію, якщо я зараз відрізав рідну феніську м'яку гумову вилку з гнучким гофрохвостиком (внутрі якого і сталось КЗ) і прикрутив розбірну жорстку пластикову, то цього "запобіжника вже немає, покладатись у випадку чого лиш на автомат7
на виході з нової вилки шнур так само почне переламуватися та доходити до стану попереднього. І знову згорить скоріше він сам, чим виб'є автомат. Все імхо
Може, вимикач коротнув і вигорів. Без взкриття не обійтися, розбирай.
Якби коротнув вимикач фену (чого вдруг йому це робити??, він типово розмикає лише 1 дріт, а не обидва) - то дуга і дим йшов би з фену, чи проводу фену, а не з розетки. Якщо горіло біля розетки - то, очевидно, коротило у вилці чи в розетці.
автомат на розетки - schneider АД63 С25
На лінії розеток мають бути встановлені автомати С16 (В16) - тоді, ймовірно, в цій ситуації - вибив би. Але, там же мабуть (як завжди), на ньому ще 100500 розеток та інших навантажень - тому його номінал поставили не 16 а, а 25 - щоб не вибивало при звичайній роботі.
Така типова ситуація з нечутливим (чи надточутливим) захистом надійно вирішується лише повним ремонтом житла з перекладкою електропроводки так, щоб автомати розеток були лише номіналом 16 Ампер (тобто, має бути більше ліній живлення та їх автоматів). Власники вже знають, які прилади в них є - тому новий проект електрожилвлення буде значно ближчим до реальності сьогодення, ніж 40 років тому. (сама електро-наповнена потужними приладами кімната, типово - кухня, і тепер вимагає кілька ліній живлення, щоб все було ок).
на виході з нової вилки шнур так само почне переламуватися та доходити до стану попереднього. І знову згорить скоріше він сам, чим виб'є автомат. Все імхо
До того часу фен вже, мабуть, здохне (перегорить нагрівальний елемент або двигун). Гірше, якщо тихо згорить електродвигун (а не ТЕН) - тоді лишиться надіятися, що дружина його вимкне (бо воно не жужжатиме, як завжди), або надіятися на термозахист (якщо він там є).
автомат на розетки - schneider АД63 С25
На лінії розеток мають бути встановлені автомати С16 (В16) - тоді, ймовірно, в цій ситуації - вибив би. Але, там же мабуть (як завжди), на ньому ще 100500 розеток та інших навантажень - тому його номінал поставили не 16 а, а 25 - щоб не вибивало при звичайній роботі.
Така типова ситуація з нечутливим (чи надточутливим) захистом надійно вирішується лише повним ремонтом житла з перекладкою електропроводки так, щоб автомати розеток були лише номіналом 16 Ампер (тобто, має бути більше ліній живлення та їх автоматів). Власники вже знають, які прилади в них є - тому новий проект електрожилвлення буде значно ближчим до реальності сьогодення, ніж 40 років тому. (сама електро-наповнена потужними приладами кімната, типово - кухня, і тепер вимагає кілька ліній живлення, щоб все було ок).
Скоріш за мене написав саме при КЗ в дротах навіть 16 не завжди виб'є - це 3.5кВт. В фена дріт скільки? 0.75 мабуть. Тобто десь біля півтора кіловати. То при замкнені він звісно перегорить першим.
В мене для тестування розетка іде через автомат 5а, але є хитрість - там послідовно ще лампочка стоїть ( можна вимикати)