Столкнулся я с такой проблемой: на кирпичной стенке балкона установлены (на разных краях) два внешних блока. Лоджия застеклена. Кондиционеры новые (неинверторные) брендовые. Сами блоки работают тихо, но при их влкючении слышен низкочастотный гул исходящий от наружной стены балкона на которой повешены блоки. Гул слышен где-то по середине стены, а не в местах установки блоков.
Установщик говорит, что ничего сделать нельзя и типа так оно и должно быть, т.к. стенка в один кирпич.
Дык этаа.. Слышал на автобазаре такое слово - "саленблок". Ясно, что делают их из упругого сала, а название сказали происходит от "silent" - безшумный. Для кондиционеров есть тоже специальные фирменные вибровставки - продаются в некоторых местах. Никто их не ставит, кроме некоторых. Или из подручных. Лапы наружного блока ставятся на них. Под гайку\болт снизу тоже бы надо через шайбу. И наступит благодать..
Для начала поставить между кронштейном и наружным блоком резиновые проставки. Должно хотя бы частично решить проблему. Если нет - передвигать наружный блок так что бы он крепился максимально близко к ребру жесткости балкона.
Только передний болт кронштейна обычно приварен и под него ничего не положишь. Правильнее установить проставку между кронштейном и крепежной лапой наружного блока, а так же сверху между лапой и гайкой. Так же обратить внимание на сами кронштейны, бывают достаточно "хлипенькие", на них блок не жестко стоит а играет, что усиливает вибрацию.
В ответ на: Этож автофорум, да?
Дык этаа.. Слышал на автобазаре такое слово - "саленблок". Ясно, что делают их из упругого сала, а название сказали происходит от "silent" - безшумный. Для кондиционеров есть тоже специальные фирменные вибровставки - продаются в некоторых местах. Никто их не ставит, кроме некоторых. Или из подручных. Лапы наружного блока ставятся на них. Под гайку\болт снизу тоже бы надо через шайбу. И наступит благодать..
Дык этаа.. Слышал на автобазаре такое слово - "саленблок". Ясно, что делают их из упругого сала, а название сказали происходит от "silent" - безшумный. Для кондиционеров есть тоже специальные фирменные вибровставки - продаются в некоторых местах. Никто их не ставит, кроме некоторых. Или из подручных. Лапы наружного блока ставятся на них. Под гайку\болт снизу тоже бы надо через шайбу. И наступит благодать..
Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?
Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?
Так и называются.У монтажников их есть обычно - они идут с кондиком в комплекте,а большинство монтажников их выбрасывает,т к рассыхается эта резина и блок тарахтеть начинает
Прокладки могут и не спасти от низкочастотного гула. Может моя аналогия и не совсем корректна в данном случае, но идея та же. У меня была такая история с бесшумным, но вибрирующим аквариумным компрессором, под которым резонировала и гудела полка в тумбе, где он стоял. Перепробовал несколько вариантов и з резиной и с вспененными пластиками ИМХО более перспективен вариант наклейки на внутреннюю сторону балконной стенки слоя шумоизоляции, который изменит резонансные свойства стенки. Хотя для начала есссно можно и прокладки поставить для эксперимента.
В ответ на: Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?
Есть вариант названия - виброопора. Но это общетехнический термин. Слышал, что есть хорошие дорогие, которые не дубеют и не разваливаются. Есть разные варианты под разный вес. Где купить - не знаю.
В ответ на: передвигать наружный блок так что бы он крепился максимально близко к ребру жесткости балкона.
Приближать наружный блок к стене нельзя, т.к. это может ухудшить циркуляцию воздуха через теплообменник. Минимальное расстояние регламентируется и указывается в доках. Например, даже самый маленький Haier просит 300мм минимум. Это уже больше, чем получается при установке на типовые кронштейны.
В ответ на: Прокладки могут и не спасти от низкочастотного гула. Может моя аналогия и не совсем корректна в данном случае, но идея та же. У меня была такая история с бесшумным, но вибрирующим аквариумным компрессором, под которым резонировала и гудела полка в тумбе, где он стоял. Перепробовал несколько вариантов и з резиной и с вспененными пластиками ИМХО более перспективен вариант наклейки на внутреннюю сторону балконной стенки слоя шумоизоляции, который изменит резонансные свойства стенки. Хотя для начала есссно можно и прокладки поставить для эксперимента.
Спасибо за совет, но думаю изолировать нужно сам блок и выход только виброопоры. На внутреннюю стену балкона у меня и так наклеен экструдированный пенополистирол. Получается вибрации передаются через уголки и болты, которыми крепятся уголки и внешний блок.
В ответ на: Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?
Есть вариант названия - виброопора. Но это общетехнический термин. Слышал, что есть хорошие дорогие, которые не дубеют и не разваливаются. Есть разные варианты под разный вес. Где купить - не знаю.
Спасибо. Попробую поискать. Видел где-то в инете виброопору а-ля пружина с резиновыми накладками по торцам.
Я имел в виду ставить блок с кронштейнами как можно ближе к краю балкона, где наружная стенка балкона фиксируется боковыми.
В ответ на:
В ответ на: передвигать наружный блок так что бы он крепился максимально близко к ребру жесткости балкона.
Приближать наружный блок к стене нельзя, т.к. это может ухудшить циркуляцию воздуха через теплообменник. Минимальное расстояние регламентируется и указывается в доках. Например, даже самый маленький Haier просит 300мм минимум. Это уже больше, чем получается при установке на типовые кронштейны.
Стена в 1 кирпич это еще очень и очень хорошо, в наше время пропагандируются в качестве прогрессивных намного более дешевые и звонкие конструкции. Возьми гидроопоры от двигателя (можно выбрать самые маленькие и дешевые их хватит с 10-ти кратным запасом) и установи их между кронштейном и выносным блоком. С точки зрения установщиков кондишек - колхоз, и они за это браться не будут, но это реально работает. ИМХО Установщиков которые действуют только по шаблону нужно гнать в шею. Им нужно мусор грузить а не население обслуживать.
В ответ на: ИМХО Установщиков которые действуют только по шаблону нужно гнать в шею. Им нужно мусор грузить а не население обслуживать.
На каждого установщика найдется свой клиент. Халтурщики находят себе халявщиков, нормальные монтажники находят нормальных клиентов, да и дорогим специалистам достается то, за что другие либо не берутся, либо кто-то все же полез и все равно теперь приходится мучительно переделывать. Кроме того, шаблон шаблону рознь. Вот, например, дозаправка. Оно, конечно, хорошо бы уметь настроить контур разными способами, но правильный шаблон - эвакуация хладагента и перезаправка по весам. Лично свой кондиционер можно дозаправлять по тому, что так хочется, есть на это время и желание возиться - работа и время усовно-бесплатны, а количество требуемого хладагента меньше. Клиенту за деньги - скорее всего нет. Причем это касается как бытовых сплитов, так и автомобильных. Все ИМХО.
В ответ на: Стена в 1 кирпич это еще очень и очень хорошо, в наше время пропагандируются в качестве прогрессивных намного более дешевые и звонкие конструкции. Возьми гидроопоры от двигателя (можно выбрать самые маленькие и дешевые их хватит с 10-ти кратным запасом) и установи их между кронштейном и выносным блоком. С точки зрения установщиков кондишек - колхоз, и они за это браться не будут, но это реально работает. ИМХО Установщиков которые действуют только по шаблону нужно гнать в шею. Им нужно мусор грузить а не население обслуживать.
Спасибо за совет! Как-то про гидроопоры я не подумал.