Вчера жена хотела открыть воду в кране на кухне и как заорет. Оказалось шибануло током. Я взял померил и...ошалел. Так ка увидел на шкале 230 вольт. Мерил таким образом. Один щуп в розетку, второй на корпус крана. На приборе 230 вольт . Взял лампочку. Один контакт в розетку, второй на корпус водопроводного крана-горит лампочка . Я стал отключать все потребители-пофиг. Тогда пошел к соседу в соседний дом. Померили у него. У него уже легче. Всего то 215 вольт доходит, даже несмотря на то, что к дому идет пластиковая подводка. В общем я в шоке. Как пользоваться водой? Как купаться под 220 вольт? http://www.youtube.com/watch?v=paU41EBSXDs&feature=youtu.be
заземление в доме отсутствует?
Заземление сделано.
Кстати и у соседа все недавно сделано, и заземление делали как положено. Однако ж в воде 220
Только этот кран или все остальные в квартире тоже? Я просто хочу понять, именно через воду пробивает ноль или может где проводка попала на металические части умывальника.
Если вода то такое будет у всего дома, или вообще квартала
Мерил таким образом. Один щуп в розетку, второй на корпус крана. На приборе 230 вольт .
ты в какой контакт розетки-то совал, в фазу или в ноль? )
Кстати и у соседа все недавно сделано, и заземление делали как положено. Однако ж в воде 220
почему 220 в воде а не в розетке относительно заземленной воды? бывает покусывается вода если нагревательный элемент бойлера, стиралки или другой техники прохудился.
посмотрел ролик - никаких чудес - заземление таки правильно сделано ноль на подстанции и после счетчика заземляется. то есть между фазой и землей тоже самое что и между фазой и нулем. а вот диф-автоматы штука полезная. особенно правильно включенные. они при утечке на на землю должны обесточивать всё, так как это опасно - утечка может через тельце человеческое быть, с летальным исходом. дифавтомат ставят между потребителем и точкой соединения нуля и земли - утечка на землю мимо дифавтомата дает перекос необходимый для его отключения.
Показывает одинаково во всех кранах. Если мерить через один контакт, то 220, если через второй то 4-5 вольт. У себя в доме, после того как обнаружил, по отключал из розеток по очереди абсолютно все электроприборы. Когда не помогло пошел к соседу. Померил а у него также через воду 220 идет
посмотрел ролик - никаких чудес - заземление таки правильно сделано ноль на подстанции и после счетчика заземляется. то есть между фазой и землей тоже самое что и между фазой и нулем. а вот диф-автоматы штука полезная. особенно правильно включенные. они при утечке на на землю должны обесточивать всё, так как это опасно - утечка может через тельце человеческое быть, с летальным исходом. дифавтомат ставят между потребителем и точкой соединения нуля и земли - утечка на землю мимо дифавтомата дает перекос необходимый для его отключения.
Растолкуйте, что такое диф-автомат? И что мне можно и, так даже понимаю, что нужно, сделать в этой ситуации?
ктото неподалеку писдит электричество, звони в энерго
Блин, люди, а в чем проблема? Если взять в розетке фазу, и померять между ней и ЗАЗЕМЛЕННОЙ(по определению) трубой, то и будет 220В. А если между нулем и трубой, то те 5В как раз нормально. Кто что тырит? Не пишите глупости. Жену "треснул" разряд статическго электричества скорее всего.
А если у соседа подвод воды выполнен через пластиковую трубу, то кухонный смеситель у него также заземленный получается?
А если у соседа подвод воды выполнен через пластиковую трубу, то кухонный смеситель у него также заземленный получается?
А при чем здесь, какая труба у соседа? Твоя труба железная? Стояк заземлен. Даже если у тебя пластиковая труба, то вода у нас ток совсем не проводит? Для вольтметра с мегаомным входным сопротивлением, что железная труба до самой земли, что добавившееся сопротивление 3 метров воды в пластиковой трубе - одно и то же. С равным успехом можно мерять напряжение между фазой и батарееей центрального отопления, фазой и арматуриной (если дом панельный), фазой и лифтовой шахтой... Более того, если просто воткнуть ОДИН конец тестера в фазовый контакт розетки, а второй в воздухе оставить, то вольт 20 можно намерять. Во враги, уже и воздух для воровства электричества используют
... ЗАЗЕМЛЕННОЙ(по определению) трубой, ...
В современных домах стояки пластиковые и сколько их не заземляй... А оборудования которое рассчитано на заземление (имеет пару конденсаторов с фазы и с нуля на корпус) но с заземлением не используется тьма.
Т.есть места для паники нету? Можно не боятся, что за светишься во время купания? Как та лампочка, которую я пробовал?
В современных домах стояки пластиковые и сколько их не заземляй... А оборудования которое рассчитано на заземление (имеет пару конденсаторов с фазы и с нуля на корпус) но с заземлением не используется тьма.
Ну и каким боком незаземленное оборудование с фильтами? Там бы можно было 110В намерять, если мерять между например, компом и водопроводом. А не 220 и не 5В, и уж точно лампочка бы не горела. И как раз 5В между нулем розетки и водопроводом говорит о том, что либо труба, либо хотя бы вода контакт с землей имеют. Да иначе просто и быть не может.
Т.есть места для паники нету?
Нет. Жене совет- сменить синтетическую одежду на натуральную.
Т.есть места для паники нету? Можно не боятся, что за светишься во время купания? Как та лампочка, которую я пробовал?
С лампочкой между фазовым проводом розетки и своей ванной, я бы купаться не стал. И совать пальчик в фазу, сидя в ванной, тоже. И тебе не советую. Без лампочки - почему бы нет? Ты что еще не понял? На трансформаторе в твоем дворе один контакт идет на фазу в твоей розетке, а второй на землю. И одновременно на нулевой провод твоей же розетки. Труба тоже подсоеденена к земле. Подключая лампочку между фазой розетки и трубой, ты используешь только другой путь тока к земле, а именно вместо провода розеточного - железную трубу. Потому лампочка и горит. Все, понятнее объяснить не смогу.
Ну ладно. Пойду сегодня купаться. Если больше ниче не напишу, то значит засветился