1.Есть квартира, в ней инд. газовое отопление, двухконтурный котел вайсман витопенд.
2.Котел работает от электросети - зажигание, работа датчиков, работа циркуляционного насоса.
Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше? То есть, газ и вода есть, эл-ва нет.
Подскажите пожалуйста.
1) генератор, но не каждый подойдет 2) аккумулятор автомобильный+инвертор
Генератор вряд ли, т.к. квартира, да и хотелось бы, чтобы схема работала автоматически, то есть-отключили эл-во - включилось резервное питание, включили эл-во - резервное питание выключилось.
Врезать дополнительный циркуляционный насос , специфический, имеющий коллекторный двигатель , который может работать как на постоянном , так и переменном токе (мотор аки электродрель). Если насос низковольтный то это большой + . ======= В остальном спасет только генератор.
Генератор вряд ли, т.к. квартира, да и хотелось бы, чтобы схема работала автоматически, то есть-отключили эл-во - включилось резервное питание, включили эл-во - резервное питание выключилось.
ну,тогда надо озаботиться еще зарядкой аккумулятора, и устройством, которое будет переключать подачу питания
Там помимо насоса еще зажигание, электросхемы-то есть, надо всю тушку котла питать. Плюс котел сам охлаждается своим насосом, так что отдельный насос-не выход.
Генератор вряд ли, т.к. квартира, да и хотелось бы, чтобы схема работала автоматически, то есть-отключили эл-во - включилось резервное питание, включили эл-во - резервное питание выключилось.
ну,тогда надо озаботиться еще зарядкой аккумулятора, и устройством, которое будет переключать подачу питания
Это само собой, зарядка авто аккума от сети, не проблема купить. Логическая схема по зарядке-разрядке и вкл/выкл резервного питания-это потяжелее будет.
Это само собой, зарядка авто аккума от сети, не проблема купить. Логическая схема по зарядке-разрядке и вкл/выкл резервного питания-это потяжелее будет.
зарядка-разрядка - это должно быть на совести зарядного устройства, я так понимаю а переключалку питания я видел готовую у знакомого, покупал себе для чего-то
а что планируется отсутствовать дома постоянно? можно руками включать, меньше мороки тогда
Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше? То есть, газ и вода есть, эл-ва нет.
Подскажите пожалуйста.
Нужна система управления электропитанием, которая будет уметь: 1. Обеспечивать питание от сети, когда там есть напряжение. 2. Заряжать аккумы резерва от сети при наличии напряжения. 3. Переключать питание на аккумы в случае, когда сеть пропадает. 4. Переключаться обратно на сеть при появлении в ней напряжения Время автономной работы влияет на рассчет аккумуляторной батареи. Для частных домов подобная система может уметь также запускать дизель-генератор и уведомлять хозяина о происходящем. Но все это совсем недешево.
Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше? То есть, газ и вода есть, эл-ва нет.
Подскажите пожалуйста.
Нужна система управления электропитанием, которая будет уметь: 1. Обеспечивать питание от сети, когда там есть напряжение. 2. Заряжать аккумы резерва от сети при наличии напряжения. 3. Переключать питание на аккумы в случае, когда сеть пропадает. 4. Переключаться обратно на сеть при появлении в ней напряжения Время автономной работы влияет на рассчет аккумуляторной батареи. Для частных домов подобная система может уметь также запускать дизель-генератор и уведомлять хозяина о происходящем. Но все это совсем недешево.
Это все реализуется с помощью ИБП (Упса) добавлю, что ИБП должен выдавать правильную синусоиду, и иметь режим работы от генератора, т.к. там немного другие параметры чем от сети. У меня стоит Ippon 3000 - справляется.
Петрович, спасибо, именно оно. Ладно, с этим хотя бы сформулировали.
Теперь емкость аккума. Сомневаюсь, что автомобильного аккума хватит хотя бы на часов 5. Вот что нашел по котлу-номинальная мощность 10,2 – 30 кВт. Сколько ему надо эл. энергии?
Вот что нашел по котлу-номинальная мощность 10,2 – 30 кВт. Сколько ему надо эл. энергии?
Не путайте мощность котла и потребление электричества, на все про все мой 2-х контурный потребляет до 130 ватт. Как уже сказали, УПС с правильной синусоидой, у меня прошлой зимой трудился APC 1500 smart, эл-во отключали редко, 2 часа на внутренних батареях работал без проблем.
Не путай мощность, которую способен отдавать котел, с мощностью, которую он потребляет для обеспечения своей работоспособности.
Стоит котел Витоденс 100 + резервное питание, запас на 12часов: Преобразователь 12:220 Luxeon UPS-500LU (300Вт) + автомоб аккумы на 12В - 3шт. Х 55А/ч (Суммарно аккумы можно до 400А).
еще неплохие ИБП Леотон и аналогичные. Именно для котла должны быть модели, со сквозным нулем. По мощности я бы брал поболее, чтобы обеспечить других слабых потребителей типа свет, компьютер.
Там помимо насоса еще зажигание, электросхемы-то есть, надо всю тушку котла питать. Плюс котел сам охлаждается своим насосом, так что отдельный насос-не выход.
Насос врезается в систему и гоняет воду по системе и через котел в том числе. Тут вопрос возник , что именно нужно?
1. просто пережить веерное отключение, худо-бедно - но пережить. 2. работать на полную мощность не меняя режим.
Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше?
я не нашел главного - на сколько времени хочешь иметь запас? 5-10 часов - для закиева и для предвоенного состояния это ничего. Народ под обуховым прошлыми зимами до двух недель сидел на автономке (не суммарно за зиму, а имеено две недели без эл-ва и мороз). Кстати, газ тоже может пропасть. Генератор и буржуйка - вот это автономия уже серьезная.
очень хороший вариант, и логика нужная там реализована.
Логика, вернее правильная синусоида для работы котлов Виссман + стабилизатор напряжения. Т.е. По умолчанию логика системы работает от сети с учетом защиты стабилизатора, а при откл. Сети моментально вкл. Преобразователь 12:220 (самое важное, что без скачков и миганий) - в общем комфортно для пользователя... Позже добавилось еще мощности, потому обновил на чуть помощнее Luxeon UPS-1000L (600Вт).
Может Sinpro тоже нормальный вариант, но что до отзывов хотлайна хз., сужу только исходя из своего опыта: Пока все норм (с 2011го). Имхо показатели дисплея более удобны, чем пара светодиодов... Помимо ИБП стоит правильно посчитать на какое время нужен резерв... По сути мой Виссман берет под 90Вт + 40-60Вт насос для теплого пола или 130-150Вт потребления, а дальше просто: авто Аккум 55А/ч х 12В = 660Вт / 130Вт (потребление) = 5 Час. резервной работы. По паспорту можно подключить аккумы с емкостью до 400а/ч, при 130Вт потребления, это почти 37ч резервного электричества...